900m'ye 13kW'lık güç iletimi

electrichi

Üye
Katılım
23 Mar 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
42
arkadaşlar,
şebekeye 900m uzaklıktakı toplam 13kW'lık (220V ya da 380V olabilir) motorumuzu beslememiz gerekmektedir. havai hat kullanamıyoruz. iletken kesitinin seçimini hesapladığımız zaman çok büyük bir değer çıkıyor. bu konuyla ilgili başka bir çözüm yolu var mıdır? yardımcı olursanız sevinirim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Asgari , 3*35+16 mm2 kablo kullanmanız gerekir.Alternatif,jeneratördür.
 
%e = 0,0124 x L x P/s

formulune göre asgari 3*50 +16 mm2 kurtarıyor. yanlış mı hesap yapıyoruz?
 
50 lik için,gerilm düşümü % 2,9,35 lik için % 4,14 tür." Asgari " tabiri bu nedenle kullanıl-
mıştır.Sistemde,başka gerilim düşümü yoksa,veya direk trafo çıkışından ( 400 v ) besle-
niyor ise 35 lik kablo yeterlidir.Motor,direkt startlı ise,50 lik yapmak, daha uygundur.
 
220v ile olmazmı? yakınlarda üç faz olmadığı söylendi bana 220 ile beslemem ne gibi ne gibi sakıncalar doğurabilir?
 
Aynı gücü,monofaze olarak çalıştırabilmek için,kesidi 6 kat artırmak gerekir.
 
220 ile cok zzor olur yaa masraf cok gıder.....en az 240 lık kabloyla cekmen gerek ustam ...
 
Tek bir 13 kW lık ve Trifaze motordan bahsediyorsanız böyle bir motor bulmanız zor zaten...
(Bazı dalgıç motorlar hariç)
 
Son düzenleme:
2.2 lik 6 motor va r yakında 380 yada og yok tek alternetif 220(yada bayagı uzak mesafeden havai hatla 380 getirmek tedaşa ait olmayan bölgede yani 380 taşıma maliyetide bize kalacak o yüzden 220 tek seçenek) og iletmekten kastınız 220 önce trafo ile yükseltip sonra 900 m ileride 220 yapmaksa benimde bir kaç sorum olacak:
1) 2 adet trafo maliyeti ile kablo maliyetini geçmezmi?
2) pratikte böyle bir uygulama varmı?
jenaratörü teklif ettim kalıcı olacagı için kabul görmedi onu beslemenin yedeği olacak şekilde planlayacagım ama besleme kesinlikle olacak
 
Trafo maliyeti daha fazla olur.Monofaze giriş,trifaze çıkışlı soft starterli uygulama da yapa-
bilirsiniz.Kablo maliyetini düşünmez iseniz ( 300 mm2 kesitli ),bu uygulama ile çözebilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,134
Mesajlar
915,323
Kullanıcılar
449,854
Son üye
Enes.trk

Yeni konular

Geri
Üst