Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba arkadaşlar,
1000m2 oturma alanı olan bir ofis-kafeterya alanının nekadar güç ihtiyacı olacağını (kurulu güç) nasıl hesaplayabilirim? Bilgisi olan var mı? Ne tür üniteler olacak hiçbir bilgi yok. Güç talebi için yaklaşık bir güç ihtiyacı hesabı var mıdır? Böyle tablolar var mı...
Bu dönem faturası üzerinde kwh (aktif tüketim) ve reaktif tüketim KVarh değerleri vardır. 1 ay önceki faturadaki değerlere de bakın. Farklarını alın. Reaktifleri aktiflere oranladığınızda değerlerin %20 (endüktif reaktif ), %15 (kapasitif reaktifte) üzerinde olmaması gerekiyor. Bunu kontrol...
Öncelikle merkezi bir kompanzasyon mu yoksa local bir kompanzasyonla halledebileceğin bir durum mu buna bakmalısın. Kompanzasyon için yazdığın yük çok küçük, yükün cinsi motorsa yada aydınlatmaysa local olarak kondansatör bağlaman bence sorunu çözecektir.
Önceki konuları gözden geçirirsen pek...
Entesin rölesinde 10.proğramı seçtiğinde röle kondansatör güçlerini kendisi otomatik ölçüyor. internet sitesinde kullanım klavuzunda belirtmiş. Kontrol etmek için sonradan menülere girip bakabilirsin. Sadece 1.Kademe de 3 fazlı kondansatör olması önemli . Benim başıma gelen ilginç durumu dene...
Ben geçen ay 3 adet kompanzasyon rölesi Entes RG3 12CS kullandım. Değerler %15-%20. İlgiç bir durum oldu akım trafosu oranı menülerine girerek oranları yazdım ( 40 ). Oranları yazmayıp 1 de bırakırsam çok daha sağlıklı çalıştığını gördüm. Ve yeniden 1 yaptım. Otomatik proğramda (10.proğram) akım...
Merhabalar :)
Çalıştığım yerde bir kiracımız var ve kompanzasyon yaptı ama kompanzasyonu tutturamadılar, sebebi olarak besleme verdiğimiz kaynağın cosQ sinin düşük olduğunu söylediler. Bu konuda ne düşündüğünüzü merak ettim.
Doğru olabilir mi?
Merhaba hemmuhmehtek,
Yanıtınızdan dolayı teşekkür ederim, ben önceki cevaplardan istediğim bilgileri aldım aslında teşekkürler ilginize.
Benim çalıştığım yerde jeneratör hattına bağlı olan sayaçlar bunlar, şebeke kesilmesi durumunda jeneratör hattından elektrik alabiliyoruz. Bu sebepten...
teşekkürler, doğru bir yaklaşım. Aktif sıfırsa, kapasitif ceza kesilmemeli.
bizim şirketteki aktif sayaç (15 sn jeneratör hattı) 0,01 yazmış. 0,35 de kapasitif.
oranlayınca %35. Para olarak birşey değil neyseki ;)
cevaplardan dolayı herkese teşekkür