C/k hesabıyla ilgili

zeytin

Üye
Katılım
4 Şub 2007
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
39
Merhabalar,

Benim sorum kompanzasyonda c/k hesabı yapılırken (ilk kademe kondansatör gücü/akım trafo oranı) sabit kondansatörün hesaba katılıp katılmadığı?

Teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Dikkate alınmaz.Bazı tip rölelerde ( schneider ) ilk kondansatör akımı / akım trafosu çevirme oranıdır.
Kullandığınız rölede ,bu duruma dikkat etmeniz gerekir.
 
c/k ; rölenin kondansatörlerin gücünü anlaması için,
sabit kondansatör ise kompanzasyon işlemi trafonun sekonderinde yapıldığında trafonun ölçülmeyen endüktif ihtiyacı için gereklidir.
 
Bu c/k ayarı bir arkadaşımın tabiriyle cıvatadır.Rölenin akım duyarlılığı ile ilgilidir.Azaltırsan daha küçük akım değişikliklerine cevap verir.Artırırsan küçük akım değişikliklerine daha duyarsız yaparsın.Hiç kafana takma sonuç önemli istediğin gibi kurcala.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,175
Mesajlar
915,639
Kullanıcılar
449,936
Son üye
AsilOzgenc

Yeni konular

Geri
Üst