  1. Prizlerdeki farklı voltaj

    Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Bu voltaj farkı aynı anda farklı prizlerde ölçümde yaşanıyor. Birden fazla ölçüm cihazı var ve hepsi farklı prizlerde takılıyken aynı andaki voltaj değerleri sadece PC olan prizde farklı gösteriyor. Cihazları rotasyon ile farklı prizlerde denedim cihaz...
  2. Prizlerdeki farklı voltaj

    Merhabalar. UPS sürekli aşırı akım moduna geçip çıkış voltajını düşürüyordu. Bugün tek tek tüm prizlerdeki voltajları ölçtüm ancak pclerin bağlı olduğu prizde 246v akım geliyor. Diğer prizleri de anlık olarak takip ettim hepsi standart 240 volt. Bunun sebebi ne olabilir? Ne gibi bir önlem almam...
  3. UPS elektriğe takınca sürekli röle sesi geliyor.

    Sorun trafo imiş. O sağlamdır diye diğer tüm elemanları söküp test etmiştim. En sonunda trafoya da bir bakayım dedim malesef o bozulmuş. Ben de yeni bir UPS alarak devam ettim artık. Teşekkür ederim
  4. UPS elektriğe takınca sürekli röle sesi geliyor.

    Offline ups. Aslında elektrik gittikten sonra oyundaydım UPS limitlerine yakın güç harcıyor PC. Son anda fark ettim gittiğini ama kapatıncaya kadar koku gelmişti. Rölenin (RY3 olan) birisi yanmıştı. Aynısından bulup onu değiştirdim. Ama işte şimdi de offline olarak çalışıyor, ac takınca bu durum...
  5. UPS elektriğe takınca sürekli röle sesi geliyor.

    Merhabalar. Oncelikle ilginiz icin tesekkur ediyorum. Elektronik konusuna cok hakim olmadigim icin hangi parcanin hangi gorevi olduguna cok hakim degilim. Resimleri gonderiyorum.
  6. UPS elektriğe takınca sürekli röle sesi geliyor.

    Merhabalar. Geçen gün elektrikler bir dakika içinde belki 10 kez gitti geldi. Sonra UPS den koku geldi. Akü bağlantılarını söküp kartı çıkardım ve rölenin yandığını gördüm. Röleyi değiştirdim ancak akülerden birisi ölüymüş. 2 x 12v şeklinde seri bağlıydı. Aküleri yenileriyle değiştirdim ve...