Arama sonuçlarınız

  1. Ataolakkose

    Faz Gerilimlerinde Dengesizlik Hk.

    Ölçtüğüm faz arası gerilimler (yükte); L12: 382 V L13: 383 V L23: 385 V Ölçtüğüm faz-nötr gerilimleri (yükte); L1: 203 V L2: 245 V L3: 248 V Bu sorunun sebebi ne olabilir?
  2. Ataolakkose

    Köy dağıtım projesi hk.

    Herkese esenlikler. Bir köyümüzde bulunan ve zamanında köylü tarafından yapılan dağıtım hattını, o ile bakan idareye teslim edeceğiz. Bunun için idare proje istemekteymiş. Ben idareyle ayrıca görüşeceğim ama böyle bir durumda nasıl bir proje olacak, elinde örnek vs. olan var mıdır sormak...
  3. Ataolakkose

    Talep gücü hesabı hk!!!

    4 daireli bir apartman, her bir dairenin kurulu gücü 11 kW Bir tane de depo kurulu gücü 1,36 kW Ortak kullanım aydınlatma 0,1 kW Toplam talep gücü: 4x(8000x0,6+3000x0,4)+1360x1+100x1=25460 W Eşzamanlı yük (3-5 daire için:0,45): 25460x0,45 = 11457 W 1) Bu yaptığım işlem doğru mudur? 2)...
  4. Ataolakkose

    4-20mA sensörünü kuru kontak kullanabilir miyim?

    Merhabalar, Elimde 4-20mA sensör var, ben bunu kontrolör vs. kullanmadan röle üzerinden kuru kontak olarak kullanabilme imkanım var mıdır?
Geri
Üst