Arama sonuçlarınız

  1. kadirkzc06

    Sigma salon tipi klima E6 hatsı veriyor

    rica ederim evet gaz ihtimalide var sorun çözüldüyse problem yok kolay gelsin.
  2. kadirkzc06

    Sigma salon tipi klima E6 hatsı veriyor

    Hocam biraz geç olmuş cevap ama konuyu yeni gördüm. - klimanızın filtreli tıkalı olabilir - evap kirli olabilir - iç ünite fan motoru arızalı olabilir - iç ünite fan kapasitörü arızalı olabilir - iç ünite fanını çalıştıran, iç ünite kartındaki devre elemanlarında sorun olabilir bunların hepsini...
  3. kadirkzc06

    Samsung inventer klima

    Merhaba hocam İç ve dış ünite iletişim hatası bahsettiğiniz arıza. Sinyal koblolarını kontrol edin. Multimetre buzzer konumunda probun ucuna ek kablo yaparak iç ve dış sinyal kablolarını tek tek kontrol edin. Eğer sinyal kablolarında problem yoksa ya iç ünite kartı yada dış ünite kartınızda...
  4. kadirkzc06

    Vestel klima E6 Arızası

    Teşekkürler, aynı arızadan başına gelenler için faydası olur inşallah.
  5. kadirkzc06

    Vestel klima E6 Arızası

    Hocam merhaba içindeki patansiyometre demişsiniz, fotoğraf ekledim bakarmısınız acaba işaretlediğim parça mı? Eklediğiniz resmi yakınlaştırıp baktım ama başka potansiyometre ye benzeyen bir şey göremedim.
  6. kadirkzc06

    Klima açıldıktan kısa süre sonra sigorta attırıyor?

    Hocam senin klimanın sıkıntısı kapasitörle alakalı değil. 3 ihtimal var. 1) O soktüm dediğin 1 numaralı kablo ve devamındaki kablolar haberleşme kabloları, iç ve dış ünitenin birbiri ile iletişimini sağlayan kablolar, bunlarda kısa devre olabilir. Yenilenmesi gerekir. 2) Besleme kablolarında...
  7. kadirkzc06

    Klima alıcı göz ölçme ve kart üzerine lehimleme

    Teşekkürler hocam Allah razı olsun.
  8. kadirkzc06

    Arçelik 15030 dış ünite fan arizasi

    Serkan ustam arızanın başından sonuna kadar izah etmiş en basit yöntemle. Arçelik 15030 klimalarda dual kapasitör vardır fanı ve kompresör aynı kapasitörün farklı bacakları kaldırır. Bana sorarsanız sizin fan hiç dönmüyor, çevirim verimli olmadığı için klima verimli soğutamıyor ve kompresör...
  9. kadirkzc06

    Klima alıcı göz ölçme ve kart üzerine lehimleme

    Teşekkürler hocam. Tamam bunların fabrikasyon bacaklari belli ama kart üzerinde herhangi bir işaret yok ise nasıl belirleyeceğiz hangi bacak nereye girecek mesela bu kartta nasıl ölçüp belirleyecegiz? Ben bu kartın sifirini alıp taktım çünkü daha öncede ugrasmislar ama ölçüp yapmayı bilseydim...
  10. kadirkzc06

    Klima alıcı göz ölçme ve kart üzerine lehimleme

    Arkadaşlar merhaba, klima alıcı göz yada diğer elektronik IR alıcı gözler için bilgisi olan ustalarımdan bilgi talep etmekteyiz :) Bu alıcı gözlerin 3 adet bacağı var bu bacakların ölçümü ölçü aletinin hangi konumunda ölçülüyor ve neye göre ölçüyoruz. Ben ana kart üzerinde deneme yanılma...
  11. kadirkzc06

    arcelik 4620 ay

    Klimayı soğutmada çalıştır. Fana düz tornavida ile hareket ver çalışırsa kapasitör kalkış veremiyor demektir. Fan sıkışıksa zaten dönmez fan motoru değişmesi gerekir.
  12. kadirkzc06

    Mitsubishi klimadan anlayam bir uzmandan yardim lazim lutfeni

    Cümlemizden hocam rica ederim ne demek bilgi paylaştıkça güzeldir ogrendiklerin seninle giderse kimseye bir faydan olmazsa bu hayat boş. Elinden gelen kardeslerimiz bu bilgilerden faydalanıp kendini gelistirirse ne mutlu bizlere...
  13. kadirkzc06

    Mitsubishi klimadan anlayam bir uzmandan yardim lazim lutfeni

    Şimdi hocam fan motorunda bizim bulmamız gereken 3 adet uç var bunlar : C ortak uç, S yardımcı sargı ucu, R ana sargı ucu Ölçü aletini ohm konumuna getirip uc tespitinden başlayacağız. İstersen kohm kademesine al daha garanti olur belki değerler küçüktür. Tek tek not alarak yapacağız kalem ve...
  14. kadirkzc06

    Arçelik 4710AA Kapasitör Bağlantısı

    Rica ederim ne demek. Dış fanın sürekli çalışması anormal bir durum özellikle ısıtmada büyük sıkıntılar çıkarır. Yüksek ihtimalle sinyal bağlantıları hatalı. İç ünitenin filtrelerini temizlemek için açılan kapağını açın, sağ tarafta tek vidalı küçük bir kapak daha olur onu sökün, kabloların...
  15. kadirkzc06

    Arçelik 4710AA Kapasitör Bağlantısı

    Kapasitör bağlantısının sabit bir şeması yok kompresörden gelen kablolar C S R uclarıdır, bunlar eğer belli değilse ölçülerek bulunur, ilgili soketlere takılır. Ama bakın ben size kapasitörünüzde soru yok diyorum sizin anlattığınız durumla kapasitörün bir alakası yok. Kapasitörünüz sıkıntılı...
  16. kadirkzc06

    Arçelik 4710AA Kapasitör Bağlantısı

    Doğru evet ama sizin probleminiz kapasitörle alakalı değil çünkü ısıtmada dış fan dönüyor demişsiniz. Kapasitörde sorun olsa ne ısıtmada ne soğutmada fan dönmez. Halledilemeyecek bir problem gibi durmuyor bu arada, çözülür sıkıntı yok rahat olun.
  17. kadirkzc06

    Arçelik 4710AA Kapasitör Bağlantısı

    Serkan beyin dediği gibi yeni montaj yapmışsanız 4 yollu ve fan sinyallerini ters girmişsiniz, yerlerini değiştirin problem çözülecektir. Dış ünitedeki 4 ve 5 numaralı klemensteki kabloların yerlerini değiştirin.
  18. kadirkzc06

    İnverter Klima Calisma Prensibi

    iç ve dış kart üzerindeki işlemciler yapıyor bunları kablolar sadece enerji veriyor.
  19. kadirkzc06

    North Aire 12000 btu E5 hatası

    Bu tip klimalarda e5 eksik soğutucu akışkan arkadaşlar. Benimde başıma geldi aoura marka bir klima e5 arızasıyla bayağı uğraştım dükkanda, daha sonra gaz eksik olduğunu farkettim, ideal değerinda teraziyle gaz sarjı yapınca sorun düzeldi. Amperine bak dilersen gaz takviyesi yap yada komple...
  20. kadirkzc06

    Mitsubishi klimadan anlayam bir uzmandan yardim lazim lutfeni

    Merhaba Murat bey bir adet ölçü aleti bulun ,ohm ölçen bir ölçü aleti, birde yeni aldığınız fan motorunun kablolarını bir elinize alın ve tamamı çıkacak şekilde fotoğraflayın geri kalan kısmını ben size tarif edeceğim.
Geri
Üst