Arama sonuçlarınız

  1. transfer panosu şebeke motorlu şalter atıyor

    evet arkadaşlar abb yi aradım.benim anlattıklarıma dayanarak düşük gerilim bobininden kaynaklı dediler ama arızalı olduğu için değil voltaj dalgalanmasından kaynaklıymış.bi röle varmış geciktirici onu takmak gerekiyormuş.teşekkür ediyorum cevaplarınız için
  2. transfer panosu şebeke motorlu şalter atıyor

    önce şöyle başlıyım bu olay 3 gündür sabahları 5 ile 6 arasında oluyor.herşey normal birdenbire transfer panosundaki şebeke şalteri 1 konumundan 0 konumuna düşüyor.(bu arada şebekede bi sorun yok yani bedaştan gelen kısımda kesinti yok.)sonra elektrikler kesiliyor.jeneratör devreye...
  3. transfer panosu şebeke motorlu şalter atıyor

    s.a arkadaşlar 2 adet 715 kva jeneratör grubu var.transfer panosundaki şebeke motorlu şalter 2 gündür atıyor.markası ABB.fakat attığı gibi jeneratörler devreye girmiyor.jeneratör üzerindeki göstergeler şebeke var gösteriyor.motorlu şaltere elle müdahele ediyoruz.yani sadece üzerindeki düğmeye...
Geri
Üst