Arama sonuçlarınız

  1. kompanzasyon arıza acillll

    anladım abicim:) yarın ayrıntılı olarak verdiğiniz bilgiler doğrultusunda panomu gözden geçireceğim hallolur inşallah sonucuda sizinle paylaşırım gene abicim herşey için tekrardan teşekkür ederim sağolasın hayırlı günler:)
  2. kompanzasyon arıza acillll

    yardımlarınız için çok sağolasın abicim Allah razı olsun. yarın verdiğiniz bilgiler doğrultusunda ayrıntılı olarak kontrollerini yapayım öncelikle. peki abicim ilk kademe kondansatörü sağlam olsa ve diğer kademelerden herhangi birinin arızalı olduğunu düşünelim bu durumda ilk kademe...
  3. kompanzasyon arıza acillll

    anladım abicim çok sağolasın. şöyle bir durum var benim elimde pensampermetreden başka ölcüm cihazım yok ve konum itibari ile bulup alabileceğim biryerde yok maalesef abicim :( yarın ola hayır ola artık abicim verdiğiniz bilgiler doğrultusunda sorunu çözebilirim inşallah, sayaç değerleri sınırı...
  4. kompanzasyon arıza acillll

    abicim rölede sıkıntı olduğunu sanmıyorum çünkü elimde sıfır yedek bir röle daha var onu taktım denedim gene aynı sıkıntıyı gösteriyor. büyük ihtimalle panomda gözden kaçırdığım küçük bi sorun var ama bulamıyorum dediğin gibi yarın sabah birde belirli bir yük altında deneyeyim ölçümleri yapıp...
  5. kompanzasyon arıza acillll

    şuanki mevcut durumda manuel tanıtma yapsam dahi şebeke gidip geldiğinde cihaz gene algılama yapmıyor abicim eski konumuna geri dönüyor kademeler
  6. kompanzasyon arıza acillll

    yardımlarınız için çok teşekkürler abicim yarın sabah ilk işim bahsettiğiniz konularda yeniden panomu gözden geçireceğim.1. kademeye ait sigorta kontaktör kondansatör hepsini değiştirdim dediğiniz gibi boşta tanıtma yaptığımda bağlantı hatası veriyor yük altında tanıtma yaptığımda ise arıza...
  7. kompanzasyon arıza acillll

    birinci ve 6 kademedeki kondansatörler arızalıydı abicim onları değiştirdim. akım trafolarından gelen kabloların bağlantı yerlerindede sürekli pano kapağını açık kapamaktan kaynaklanan gevşeme olmuştu onları düzelttim sonuç değişmedi bakalım öğleden sonra tekrar gideceğim gözden geçireceğim
  8. kompanzasyon arıza acillll

    abicim ayrıca bu sistemi daha önce sıfırdan ben kurmuştum ve 2 senedir maximum %4-5 reaktif %1-2 kapasitif değerlerde sorunsuz olarak çalışıyordu şimdiye kadar. bağlantılarda,akım trafolarında herhangi bir değişiklikte yapılmadı neden böyle bi sorun çıktı anlayamadım
  9. kompanzasyon arıza acillll

    abicim yardımlarınız için sağolun öncelikle. teknik destek hattını aradığımda bana yük altında düzgün tanıma yapmayabilir dediler onun için tesislerin TMŞlerini kapatıp sadece cihaza enerji vererek kademeleri tanıtmaya çalıştığımda bu arızayı veriyor. yük altında tanıtma yaptığımda ise tanıma...
  10. kompanzasyon arıza acillll

    Selamun Aleyküm arkadaşlar. öncelikle panomda entes rg312c röle var yük olmadan röleye enerji verdiğimde % arıza ledi yanıyor ve tüm değerleri girdikten sonra otomatik tanıtma yaptığımda ise ilk kademeyi(10 kvar trifaze) çekip bıraktığı anda bağlantı hatası ledi yanıyor ve devamı gelmiyor bunun...
Geri
Üst