  1. Trafolar

    Hayır onu denemedim Ama akımlarını olctugumde 2grupta 10 ar adet kondansatör var 73a çekiyor 2 grupta ve tek tek olctugumde 8kondansator arızali görünüyor
  2. Trafolar

    Dün şalteri değiştirdim trafo ve kablo meğer ile kontrol ettim şalter atmıyor ama amper hala dengesiz tek trafoya yükleniyor birde merak ettiğim bir şey var trafo çıkış 3faz bir nötr ve nötr toprak birlesmis fazlarla nötr arasında da ohm var normalmi yani 3cikisi olctugumde 0.8ohm aynı zamanda...
  3. Trafolar

    Burda imkanlar kısıtlı herşeyi anında bulamıyoruz zaten. Trafo yenilenecek başka bir yere tasinascak onun hesaplarını yapıyorum bende böyle bir yerde çalışıyorum elimden fazla birşey gelmiyor burda öyle kontrol eden ceza yazan herhangi bir kurum yok herşey kafasına göre yapmislar birkactane...
  4. Trafolar

    Og de fazla bilgim yok trafo yada kompanzasyonla ilgili ilk defa uğraşıyorum yardımınız için sagolun Megerle kontrol ettim kablolarda ve trsfoda bir sorun gorukmuyor
  5. Trafolar

    Pardon sorduğunuz soru neydi Ben hepsine cevap yazdım diye biliyorum ama benim sorunum hala cevaplanamadi
  6. Trafolar

    Neden ne oldu ki Afrika'da yim ve geldiğimde tesis bu şekildeydi bir problem görüyorsanız paylaşın 7yildir aynı şekilde çalışan bir yer Şuanda direk şalter trip yapıyo akım normal gerilimde de sıkıntı yok kısa devre var desem diğer salterde atması lazım
  7. Trafolar

    Kondansatör grubu 10ar li 2grup şekilde bağlı akımlarını olctugumde 4tanesinde amper yok diğer grupta da aynı şekilde Tek Trafo tek salter çalışırken akım 700A civarı diğer şalteri kurduğumda direk akım ona geçiyor ilk şalteri olctugumde akım 250 300 A civari Hala bir sorun çözemedim trafo...
  8. Trafolar

    Değişen kablo trafo giriş kablosu akım trafosu yukarıda değişim yapılırken temas olmuş kabloya enerji verdiğimizde kablo gevsemeden dolayı yanmış değişen kablo o Kablo dizilimi derken her salterden 2 adet 4x240 mm kablo çıkıyor ve direk panoya gidiyor ikiside aynı saltere giriyordu ben 2 adet...
  9. Trafolar

    Jeneratör transfer panosu var senkronize calisiyor 2tanesi trafo çıkışı bir tanesi kablolar kısa geldiği için araya ttransfer şalteri koydum diğer ikisi de jeneratör transfer panosunda ve en sonda pano icerisinde Akım trafoları trafo girişlerinde yeni değişti kompanzasyon da trafo çıkış...
  10. Trafolar

    Bağlantı aynen bu şekilde sondaki 1250 A Ler jeneratör
  11. Trafolar

    Uzun süredir çalışan tesis bu problemi yeni yapmaya basladi
  12. Trafolar

    Gevşeklik yok yanik yada kararma da yok şalteri yeni degistirdik shnider 1250a compak diğer salterde aynı kabloda aynı ve aynı yeri besliyor neden bu 700a çekerken diğeri 300a çekiyor farklı hicbirsey yok trafo ya buluruyorum ben başka bı sorun goremedim Hem şalter trip olduğunda tek şalter ve...
  13. Trafolar

    En sonda hepsi Aşırı ısınma yapıyo o yüzden atiyor
  14. Trafolar

    Ewet o konuda sıkıntı yok Şalteri üç fazda 300 diğer salterde 700a
  15. Trafolar

    Yaptım arıza veren trafoya bağlı şalter 700a diğeri 300 acivari Her fazı ayrı ayrı ölçtüm arızali şalter çıkışını olctugumde her fazda 2adet kablo bağlı 348A 350A yani her fazda 700A civari Her fazı ayrı ayrı ölçtüm arızali şalter çıkışını olctugumde her fazda 2adet kablo bağlı 348A 350A yani...
  16. Trafolar

    Ewet aynı sorun dediğim gibi akım trafoları değiştirildi o esnada trafo giriş kablo gevşeme olmuş enerji verdiğimizde kabı zarar gördü yeniledik ondan sonra şalter trip yapmaya başladı voltajlarda bı değişme yok kesitler falan aynı uzun zamandır kullanılan tesis
  17. Trafolar

    arızaa veren trafo yuku uzerıne alıyor
  18. Trafolar

    sıstemde 630kva ıkı adet jenerator baglı jeneratorle besledıgım zaman yukler 300kw olarak ayırıyor ve amperde aynı sekılde bı sorun olmuyor sebekede neden oldugunu anlayamadım trafo cıkıs voltajları aynı 410v yakın bır zamanda trafo gırıs te kablonun gevsemesı sonucu yanmıstı kablolar yapıldı...
  19. Trafolar

    trafolar 630kw ıkı adet cıkıslarında 1250a ıkı adet salter var ve salter cıkısları br adet 1600a saltere baglı trafo cıkısındakı ıkı salterde ortak amper olması gerekırken bırıde 300a dıgerınde 700a goruyoruz ve salter trıpe gırıyo trafonun bırı devre dısı kalmıs oluyor tek trafo ve tek salter...
  20. Trafolar

    merhaba herkeze 2 adet trafom var ve 2adette 1250 a salter ıkısıde bırlesıp tek saltere gırıyor 1600a sorunum su salterın bırtanesınde akım 330a dıger salterde 720a goruyorum ve salter ısınıp trıbe gırıyor dolayısıyla tek salter ve tek trafo calısmıs oluyor bı sorun tespıt edemedım trafodan...

Yeni mesajlar

Geri