Arama sonuçlarınız

  1. tahakkuk çarpanında kurulu güc alınması haksızlık değilmi?

    Merhabalar OG için tahakkuk çarpanı hesaplarken formülde hep kurulu güc kullanılıyor. örneğin işletmenin kurulu gücü 1000, bağlantı gücü 600. burada formüle 1000 alınıyor. 600 alınması daha doğru değilmi? sonuçta işletmedeki tüm makineler ful çalışmıyor.
  2. 400/5 yerine 150/5 seçilmesimin elektrik sayfiyatına etkisi?

    peki diyelim 140 lık güç kullakanan bir işletmeye 150/5 değilde 200/5 lik akım trafsu koydular. sekonder ölçüm yapıldğını farzedelim. tahakkuk çarpanı 30 değil 40 yazılmış. yani burumda sayaçta 10 birim elektrik kullanmışsa ayda 10X30=300 yerine 10X40=400 lük elektrik yansıtılmış olmuyormu...
  3. 400/5 yerine 150/5 seçilmesimin elektrik sayfiyatına etkisi?

    Merhaba Arkadaşlar bir işletmenin kurulu gücüne baktığımda 250 kvA olarak geçiyor. fakat buna göre seçilen trafo 400/5 seçmek gerekirken 150/5 akım trafosu kurulmuş. 1. sorum; sekonder ölçüm yapıldığını sayarsa tahahakkuk çarpanının 80 olması gerekirken 150/5 akım traosu seçildiği için 30...
  4. kurulu güç 100 kva için tahakkuk çarpanı?

    teşekkürler ama 200/5 i neye göre sectinşiz acaba? 100/(1,73*31,5) dediğimde çıkmıyor.
  5. kurulu güç 100 kva için tahakkuk çarpanı?

    Arkadaşlar elimdeki listede kurulu gücü 100 , gerilimi 31500 olan ve sekonder ölçüm yapılan bir orta gerilim abonesi için tahakkuk çarpanı 40 olarak hesaplanmış. bu işte bir yanlış yokmu acaba? formülden cıkaramadım bu hesaplamayı. bir hatamı yapılmış acaba?
  6. AKIM TRAFOSU HESABI

    P=UxIx1,73xcosq bu formulden nasıl hesapladığınız açıklarmısınız? P= 224 U:31,5 cosQ=0,8 desek I = 5,18 çıkıyor. 400 u nasıl seçtiniz acaba?
  7. OG için minimum akım trafosu

    Arkadaşlar örneğin kurulu gücü 250 olan bir işletme için kaçlık akım trafosu seçmek uygundur? OG ler için 60/5 dan aşağı trafoların listesi varmı acaba biryerde?
  8. Tahakkuk Çarpanı Hesaplama nasıl acaba?

    peki dağıtım şirketiyle yapılan sözlemede kurulu güç, sözleşme güzü, bağlantı gücü ve nominal güç diye 4 tane değer var. Tahakkuk çarpanı hesaplamasında bu değerlerden hangisi baz alınıyor?
  9. Tahakkuk Çarpanı Hesaplama nasıl acaba?

    30-36 kV. 25-50 / 5A. akım trafosu kullanılmış biryerde.. burada abonenin tahakkuk çarpanını hesaplarken 25/5 mi kullanılır yoksa 50/5 mi acaba?
  10. Akım Trafosu Seçiminde Talep Gücü mü? Bağlantı Gücü mü?

    teşekkürler 30-36 kV. 25-50 / 5A. akım trafosu kullanılmış biryerde.. burada abonenin tahakkuk çarpanını hesaplarken 25/5 mi kullanılır yoksa 50/5 mi acaba?
  11. Akım Trafosu Seçiminde Talep Gücü mü? Bağlantı Gücü mü?

    çok teşekkürler. 20/5 de akım trafosu yokmuydu? akım trafosu çeşitlerini nereden bulabilirim acaba? google cok arattırdım ama bulamadım genel bir liste
  12. Akım Trafosu Seçiminde Talep Gücü mü? Bağlantı Gücü mü?

    Kurulu gücü 1000 kVA Bağlantı gücü : 600 KW olan bir yer için 25/5 akım trafosu kullanılıyor. Bu akım trafosu nasıl seçilmiş. Hangi formül kullanılmış? P=I*1,73*U formülünü kullanarak bulamadım. Yardımcı olusanız sevinirim.
  13. Akım Trafosu Seçiminde Talep Gücü mü? Bağlantı Gücü mü?

    Merhaba Arkadaşlar, Akım trafosu seçiminde P=I*1,73*U diye bir formül var. Buradaki I işletme akımı ama, akım trafosu seçerken I yerine bağlantı gücümü yoksa talep gücümü konulacak. Bağlantı gücü konacaksa, peki talep gücü hesaplamanın akım trafosu seçiminde ne anlamı var. Teşekkürler.
  14. 14. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  15. ücretsiz scada

    Merhaba veri tabanı hususunda sorular sorabilirmiyiz? teşekkürler
  16. npn pnp sensör nasıl ayırt ediliyor?

    The PNP sensor:- This is a sensor whose output pulls up to the positive supply rail when it senses a metal target. Thus any attached load to the sensor output must be connected between zero volts & the output of the sensor to operate. This type of sensor is very vulnerable to short circuits to...
  17. parmak okuyucu sensör

    http://images.gizmag.com/inline/magic-finger-2.png bunun gibimi?
  18. Bir Otomasyoncunun yazılımı sizce ne olmalıdır ?

    piton uda incele istersen
  19. win7 google bağlantı sorunu

    arka planda bir program yüklenmiş oalabilir. - - - Updated - - - program ekle kaldırdan bakabilirsin
  20. LG Mİ ? SAMSUNG MU?

    samsung gayet kaliteli
Geri
Üst