Arama sonuçlarınız

  1. sahada box topraklaması

    boxlar için işletme topraklaması kaç olmalı bilginiz var mı? sonuçta bu destek amaçlı gene 2 mi hesaplamamız lazım
  2. Transfer panosu

    Transfer panosunda enversör şalter var abicim kontakları var onunda şebeke çekince şebekeyi enerji kesildiğinde de jeneratörü devreye alıyor
  3. Transfer panosu

    Enversör şalter?
  4. Transfer panosu

    Şebeke şalteri giriş beslemesi dediğiniz nerden gelir.
  5. Transfer panosu

    Peki bu 16 adet kablo jeneratör şebeke şalteri arasımı çekilir yoksa transfer panosu şalter arası mı.bu noktada anlaşamıyoruz.8 adet zaten jeneratör transfer panosu jeneratör kontaktörü girişine 8adet şebeke şalterinden transfer panosu şebeke girişine ve dönüş olarak da yükleri beslemesi içinde...
  6. Transfer panosu

    Bu dönüş denilen olayın transfer panosu çıkışıyla adp panosu arası olması gerekmiyormu
  7. Transfer panosu

    Hayır hepsi beslenecek .hepsinin beslenmesini istiyoruz.
  8. Transfer panosu

    Jeneratöre 16 hat çekilmesi abes değilmi????
  9. Transfer panosu

    Yokmuş yardımcı olacak
  10. Transfer panosu

    Merhabalar 580kva jeneratörü bütün yükleri besliyorlar şekilde bağlıycaz.yükler şu anda adp panosuna bağlı durumda her bir faz için 2x185 kablo hesaplı.sorum şu yani 8 kabloyu jeneratörden transfer panosuna çekicez;servis birde dönüş kablosu diye 16 kablo çektiriyor. Benimde kafam karıştı bu...
  11. Ölçü matematiği

    Ölçü cihazının topraklamayın hangi hesaplarla ölçtüğüne dair bir bilgisi olan varmı
  12. modüler hücre

    modüler hücrelerde gaz yalıtımlı yada hava yalıtımlı olması neye göre seçiliyor.
  13. priz sorti hesap kitap

    prizde parelel sorti diye bişey yok...
  14. priz sorti hesap kitap

    merhabalar , bir binada projesinde oda panoları düzenlenmiş.kullanışlı olmayacağından bunları iptal etmek istiyoruz. tabii bizim linyeler bu sefer uzayacaktırbir çok linyee 5 m den 30 m lere kadar çıkardık .kat panosundan oda panosu arasındaki 4x6 lık kablolarıda iptal ettik tabii. bu işin...
  15. yer buatı için priz sortisi hesabı

    mantıksız değilmi
  16. yer buatı için priz sortisi hesabı

    linye demişsiniz ama poz kitaplarında linye (priz için) ayrı bir poz yok. ayrıca aynı buat içinde nasıl 4 sorti veriyoruz.?
  17. yer buatı için priz sortisi hesabı

    merhabalar bildiğiniz gibi panodan buata kadar gelen kabloya linye buattan sonrasına sorti diyoruz. peki yer buatı içinde bulunan 4 prizi besleyen ve kat panosundan gelen bir linye için sorti hesabını nasıl yaparız ? maliyet açısından 4 sortimi veririz yoksa 1 sorti ve artı 3 prizmi?
  18. Kısa devre hesabı güç kaybı gerilim düşümü

    4 bloktan oluşan ama bodrum katı ortak olan bir sistemde. bodrum kat aydınlatması tek panoda toplanmıştır. Linye mesafeleri en kritik olanı 220 metre ve 60W lık bir güç verilmiştir. Sorular 1-Kısa devre hesabına gerek var mı monofaze sistemlerde? Sigortanın kesme eğrilerine bakıldığında ise B...
  19. infrared ısıtıcı

    reaktif : akımla gerilim arasında faz açısı oluşması :) bir zamanlar hatırlıyorum şöyle bir deney yapmıştık tedaştan bir bey de endüktif etki falan demişti buna şöyle ki: 2m lik 3x16 kablonun bir fazına 220 V verdiğimizde verdiğimiz kablonun yanında birde diğer damarda da 180 V gibi voltaj...
  20. infrared ısıtıcı

    Bir mekanda hiç onaylamadığım infrared ısıtıcılardan konulmuş.Bu ısıtıcı çalıştığında tesisteki lamba kıp kıp yapıyor .kabloları farklı geliyor ama .ben endüktif etkiden şüpheleniyorum ama size sormak istedim ne olabilir?