    Merhaba elektrikci1234 Sürücü parametrelerini yaparken motor etiketini 220v 25Hz olarak tanıtırsan çalışır ama devir de düşük olacak fakat tork sabit olacak 220v 50Hz olarak yaparsan motor çok ısınır
  2. Danfos AMA özelliği frekansı bulabiliyor mu

    Merhaba umut bey bu PM motordur ve kuvvetli muhtemel 6 kutuplu bir motor sürücüde ayarlama yaparken FC 302 de Parametre P1-10 (Motor Construction) [2] PM, salient IPM yapman gerekli ve sonrasında Parametre 1-2* Motor Data içerisinde gerekli motor etiket bilgilerinin gireceksiniz. bu modda...
  3. VACON NXS overcurrent hatası

    Motor akımını okuyan akım trafosu bozulmuş olabilir motor çalışmıyorken bile bu hataya düşüyorsa sebebi budur.
  4. Vacon sürücü 32 fan cooling arızası

    Ahmet bey sürücü kaç kw bilgi verirmisin 32 fanın çalışmadığına işaret eğer sürücü modeli verirsen elimden geldiğince bilgi veririm
  5. Vacon sürücü

    Sürücü modeli nedir Fan inverter kartı arızalı olabilir 32 fan cooling veriyorsa sürücü sıcaklığı ile alakası yok fan ya çalışmıyor yada fan inverter kartında problem var
  6. Vacon motor sürücü hata

    Ustam DC voltajın 800V değerine ulaştığında sürücü arızaya geçiyor, bu durum ya giriş voltajın sürücünün giriş voltaj değerinin üzerine çıkıyor, yada sisteminde çok fazla harmonik problemin var. Birisi yazmış vacon beladır diye bunun vacon ile alakası yok, yaklaşık 11 senedir vacon kullanıyoruz...
  7. Vacon sürücü

    A.S. kusura bakmayın yeni gördüm mesajınızı kullandığınız uygulama nedir. normal şartta ortam sıcaklığı -15 derece altında ekranda hata vermez hiç görüntü olmaz kullandığınız uygulamanın önemi var aşağıdaki gibi ise kullandığınız parametre ayarlarını kontrol ediniz. ekte bu parametre ile...
  8. Komprösör

    Merhaba öncelikle sistemde kullanacağınız basınç değeri de önemli. örnek olarak 58.533,04 litre/saat dakikaya çevrilirse, 975,884 litre/dakika yapar. bu değeri 7 bar basınçla 7,5kw bir vidalı kompresör ile elde edebilirsiniz. (1.230,00 litre/dakika) 10 bar basınçla 11kw bir vidalı...
  9. Vacon sürücü

    Mhtemelen fanın arızalı bu sürücülerde fanda 3 kablo bulunur 3. kablo sürücüye feedback gönderir fan bu bilgiyi gönderemiyor olabilir veya sürücünün fan inverter kartı arızalanmış ve fanın döndüğünü algılamıyor olabilir kolay gelsin
  10. Cofaso 7.0 çıktı!

    Sitenizde fiyat bilgisi yazsanız iyi olurdu birde ben eplan 6,1 kullanıyorum buna import edebilirmiyim birde fiyat verirseniz sevinirim fiyatı buradan yazın ki herkez bilsin
  11. DC Bara voltajı yüksek

    @zeybek o durumu biliyorum ama benim sorunum o değil sürücüye hiç start vermeden bu sorun meydana geliyor daha hiç çalışmadan sürücüye enerjiyi veriyoruz bu durum meydana geliyor.
  12. DC Bara voltajı yüksek

    Merhaba işletmede çalışan 140amper 75kw lık bir sürücü var bu sürücünün DC bara voltajı normalde yüksüzken 550 volt seviyelerinde şöyle bir sorun var bu sürücüyü 1 nolu fabrikada hiç bir problem yokken 2 nolu fabrikaya taktığımız zaman DC bara voltajı yüksüz ken 710 ile 800 volt...
  13. Drive Monitor

    bu programı windows7 32 bit de kullanıyordum ama pc ye ram ekledim fakat windows 7 64 bit kurdum bu purogram kurulmuyor nedenini bilen varmı
  14. 4-20ma çıkışlı basınç transmitterinden gelen değeri ledle göstermek

    Slm Arkadaşlar benim bir sorum olacak 4-20ma çıkışlı 0-16 bar lık bir sensörüm var bunu ledle okumak istiyorum mesela 1 den 16 ya kadar 16 adet led var elimde 1 barda 1. led yanacak 6bar da 6. led yanacak bununla ilgili bir devde veya bilgi varmı ?? yani basınç ölcücek yardımcı olan...