Arama sonuçlarınız

  1. Entes error 14

    Kademe dizilimlerinizi sistemin ihtiyacına göre düzeltmenizi öneririm. Fabia arkadaşın dediği gibi sistemin o anki ihtiyacı olan kapasite kademelerinizde olmayabilir.
  2. 60kw kompanzasyon

    Kademe Güçleri : 1.Kademe : 1 kVAr 2.Kademe : 1.5 kVAr 3.Kademe : 2.5 kVAr 4.Kademe : 5 kVAr 5.Kademe : 10 kVAr 6.Kademe : 10 kVAr 7.Kademe : 10 kVAr 3 Ad. 100 /5 Akım Trafosu CL:0.5 olmasına dikkat edin. 1 Ad. 3 Fazlı Kontrollü Reaktif Güç Kontrol Rölesi Kondansatörler...
  3. RG3 12C rölesi idüktif ve kapasitif ayarları

    Hedef CosQ değerini Kapasitif bölgede ayarlamanızı önermem zira şimdiki dijital elektronik sayaçlar varken.
  4. Enerji analizöründe tüketim neden eksi değer gösterir?

    Merhaba halepli_20 kullanıdığınız analizörün markase ve modeli nedir ?
  5. RG3 12C rölesi idüktif ve kapasitif ayarları

    RG3-12C de CosQ ayarı İndüktif 0.800 ile Kapasitif 0.800 arasında ayarlanabiliyor. Normal kompanzasyonda CosQ değerinin İndüktif Bölge 1.000 ayarlanması gerekiyor. Özel durumlarda CosQ dğeri Kapasitif bölgede ayarlanabiliyor. Örneğin ; eskiden yapılan mekanik sayaçlarda fazladan kondansatör...

Yeni mesajlar

Geri
Üst