  1. kondansatörlerin deşarj olayı

    kompanzasyon kontaktörleri ön dirençlerden dolayı ilk aşamada gerilimi bölüyor ve sizin deşarj olamayan kondansatörün üzerine , kondansatörde bulunan gerilim ve şebekeden gelen gerilimin üst üst binmesini engelliyor. tabi bunu çok kısa sürede yapıyor. bu sizin için bir avantaj haline geliyor...
  2. Kondansatör fazla akım çekiyor, sağlam mıdır?

    sistemde bence harmonikler fazla. fazla oluncada TRue RMS bir cihazla ölçümyorsan bu değerleri görmen mümkün. ancak yinede aralarında dengesizlik var değiştir. bitmemiş.
  3. kompanzasyon uygulama ?

    bir kaç .eşit kompanzasyon yapmak mümkün. bunlar işte merkezi kompanzasyon , münferit kompanzasyon gibi . TM de yapılan merkezi kompanzasyon. ama sen diğer noktalarındada kompanzasyon yapabilirsin. yapman senin için her zaman avantajdır. reaktif gücü çıktığı noktada çözmek bildiğimiz tüm...
  4. kapasitif sorununu çözemedim

    vinç ve kompresör devrede değil iken olacaktı devredeyken yazmışım orasını düzeltiyorum
  5. kapasitif sorununu çözemedim

    yahu bu rölede akım trafosunu istediğin gibi gir rölenin çalışmasına etkisi yok durmadan akım trafosu diyorsunuz anlamıyorum. ister primer gir ister sekonderinin gir istersen oranı gir bu rölede akım trafosunu girmenin tek esprisi ekranda doğru değerleri okumak . burada ne rölede nede akım...
  6. entes rg3 12t reaktif güç kontrol rölrsi problemi...

    ilk kademe kondansatörünü öğrettiğin c/k oranını doğru girdiysen eğer . büyük ihtimalle ilk kademe kondansatörünün ihtiyacı kadar reaktif güç sistemde olmadığı için kondanatörler devreye girmiyor ve normal ledi yanıyor. senin akım trafon yine büyük ihtimalle reaktif gücün az olduğu fazda bu...
  7. Entes rg 3 röle sistemde sıfırlanıyor

    oakdar uğraşmama gerek yoktu. set-up menüsünün olduğu yerde conn menüsü var orayı off la sistem her zaman çalışır. senin sorunun şebeke geldiğinde röle şebekeden besleniyor ama akımlar generatörden geliyor. ve ona göre röle yeni enerjilendiği için bağlantıları öğrenmeye çalışıyor ve öğreniyor...
  8. şönt reaktör tavsiyesi

    ergun peşin çalışır kargoyu ödemez. elektra kargoyu ödemez. entes kargoyu öder bayisinden alırsa vadelide alırsın. hilkar ve eta ile çalışmadım ede istediğin gibi alırsın.
  9. şönt reaktör tavsiyesi

    elektra - entes-ergun-hilkar-eta-ede(galiba oda ergun)- bu kadar yeter heralde
  10. RG3-12C'de Sorun olabilir mi?

    ilk kademe kondansatörün - kontaktörün- sigortanda bir sorun olabilir. rölenin arkasındaki 16 nolu uç ile diğer kademe uçlarından bir tanesini yer değiştir. entesin bu rölesinde ilk kademeye ne kadar büyük kondansatör koyarsan okadar kolay set-up yapıyor. bunu denersen bence sistem çözülür...
  11. kompanzasyon kurulu işletmelerin günlük kontrolü hakkında yardım istiyorum..

    hiç korkma arkadaşım. kimse anasının karnında öğrenmedi bu işleri. tecrübe edeceksin. istanbulda isen eğer her zaman da yardım için gelirim ben ve sana yardım edecek arkadaşlarda olur bence burada kompanzasyon nedeniyle işten olma. işin içine girince biraz zorlanarakta olsa öğreneceksin...
  12. 10. Netbook Çekilişi (1 Adet Netbook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  13. reaktif güç ve cosf nasıl eksi çıkar.

    aşırı kompanzasyon olabilir. ancak farklı birşey de olabilir bunun için .... bu gösterilen güçler toplam güçlermi. her fazın ayrı ayrı aktif güçlerini ve de analizör üzerinden her fazın cos lerinin gönderebilirseniz. akım uçları ve gerilim uçları yanlış bağlanmış olabilir. ilk önce cos lere...
  14. Kael RS-485 Ethernet çevirici

    eğer o cihaz ethernet dönüştürücü ise ethernet dönüştürücünün içine girip bir ip numarası vermen gerekecektir. verdiğin ip eğer bir ağa bağlanarak bakacaksan bulunduğun ağ sisteminden bir boş ip numarası olması gereklidir. ama sadece bir bilgisayardan bakacaksan ethernet dönüştürücüye vereceğin...
  15. rg 12 röle hakkında

    eğer otomatik setup yaptırdın ve tüm kademeleri röle tanımaya çalıştıysa daha sonrada kontrol ettiğinde sadece 3. kademeden sonrasını tanımadıysa. cihaz bağlantılarını düzeltmiştir tanımadığı kademelerin nedenide o kademelerde bir sorun vardır demektir. bu sorunda kondansatör kontaktör...
  16. Kompanzasyon ile Tasarruf

    hiç birşey olmaz faturan değişmez. sadece sınır değerleri geçme yeterli.
  17. Kondansatörlerin geçmiş veya görev yapamaz duruma nasıl anlaşılır???

    Röle ayarlarınla ilgili bir sorunun var o röleyi bilen birine danış yada röle firmasını ara. ve senin yüzde 99 monofaze kondansatör seç,imin yanlış. kvar menüsüne gel ve reaktif gücünü iyi analiz et. hiç birşey yapamazsan her faza 3 adet gelecek şekilde 9 adet monofaze kondansatör bağla.
  18. Reaktif Güç Rölesi

    hangi marka RG den bahsediyorsun kondansatöre giden elektriği kesme yi de biraz açarsan sevinirim
  19. Entes RG3 12C Serisi Röle Şifre Sorunu

    Entes in para ile hiç bir zaman teknik destek verdiğini görmedim. bende özellikle M.Bul dan ve telefonla teknik destek bir çok kez aldım. Moner69 un söylediği gibi bir elin parmaklarını geçmecek kadar cevapsız kalmadım. yani beni hiç geri çevirmediler. başka firmaların entes kadar teknik destek...
  20. Reaktif-Kapasitif-Endüktif

    reaktif her ikisinide kapsiyor. biri reaktifin kapasitif bileşeni diğeride reaktifin endüktif bileşeni. kolay gelsin