Kondansatörlerin geçmiş veya görev yapamaz duruma nasıl anlaşılır???

selimce06

Üye
Katılım
9 Ağu 2011
Mesajlar
2
Puanları
1
Mone Faz Gepa Rq-17 rölemiz var! yazın kapasitif cezaya giriyorduk !şimdi reaktif cezaya giriyoruz. bana bir akıl verecek kimse varmı? şimdi aktif:100kwh,reaktif:33kwh,kapasitif:12kwh birbirine oranı, yazın aktif:100kwh, reaktif:20kwh, kapasitif:35kwh idi! 50kvar kondansötör bağlı ne yapabilirim? kandonsatörlerin geçme durumu olabilirmi? nasıl anlarım bunu?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
KOndansatöre enerjı verın,yanı kontaktörünü çektırın. Pens ampermetreyı devresıne takın, yaklasık, 74 amp maksımum akım görmenız gerekır. Okudugunuz akım mıktarına göre ne kadar azalmıs bakıp değiştırme kararını verın..
 
Mone Faz Gepa Rq-17 rölemiz var! yazın kapasitif cezaya giriyorduk !şimdi reaktif cezaya giriyoruz. bana bir akıl verecek kimse varmı? şimdi aktif:100kwh,reaktif:33kwh,kapasitif:12kwh birbirine oranı, yazın aktif:100kwh, reaktif:20kwh, kapasitif:35kwh idi! 50kvar kondansötör bağlı ne yapabilirim? kandonsatörlerin geçme durumu olabilirmi? nasıl anlarım bunu?

Bu röle ile ancak bu kadar olur.
Röleyi üç akım trafolu ile değişirin. İşletmedeki yüklerin durumuna görede tek fazlı kondansatörlerle ilave kademe olşturun. Zaten eski rölenin 7 kademesi vardır. Bir kademeyi eksiltip (6. kademede çift kontaktör çektirerek kurulu kapsiteyi de eksiltmeden), son 6 kedemeyi iki farklı değerde (yüke göre 0,5-1 veya 1-1,5) iki grup oluşturun. Sıkıntıdan kurtulun.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Röle ayarlarınla ilgili bir sorunun var o röleyi bilen birine danış yada röle firmasını ara.

ve senin yüzde 99 monofaze kondansatör seç,imin yanlış. kvar menüsüne gel ve reaktif gücünü iyi analiz et.
hiç birşey yapamazsan her faza 3 adet gelecek şekilde 9 adet monofaze kondansatör bağla.
 
Sn. thlif, bu röle tek akım trafoludur. Devrede monofaze kondansatör olduğunu sanmıyorum.
 
Arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim...3 akım trofulu 13 adımlı ınter röle montajı yaptıp yavaş yavaş düzeldi bugün reaktif oranı %23 kapasitif oranı%9
 