Arama sonuçlarınız

  1. step motor ısınması

    Çok fazla ısınması ömrünü kaybetmesine neden olur. Ancak benim uygulamalarımda (Ever) sürekli 70C'de 1 yıldır hiç bir sorun çıkarmayan step motorlar mevcut.
  2. CP1L encoder sorunu

    Elimde CP1L serisi bir plc var. Yeni yeni çözüyorum ancak bir türlü enkoderle saydıramadım. Forumdaki örnekleri inceledim, kendi datasheetini inceledim. Ancak uygulamada hiç bir değer göremiyorum. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
  3. Hızlanma ve yavaşlamayı ayrı ayrı verebileceğim bir komut

    Step motor için ddrvi yada ddrva komutunu kullanmalısın. CH0 için M1534ü set ettiğin zaman; D1343 hızlanma zamanı D1348 yavaşlama zamanı olarak ayarlanabilir. M1534 set edilmezse d1343 hem hızlanma hem yavaşlama zamanıdır.
  4. Omron CX Motion

    Cx programları için suç. zeliosoft twidosoft gibi ücretsiz dağıtılabilen bir program değil. Omrondan parayla alınabilen bir program, lisanslı program. Zaten yüklediğiniz zaman, ilk güncellemede sizden yeni serial isteyecektir.
  5. Teos SCADA Fiyat Listesi

    Yerli malı diyorsunuz da niye fiyatlar avro:mad:
  6. CJ1M için step sürücü sorunu

    Elimizde CJ1m CPU ve 6 adet spte sürücü mevcut. Ancak sürmek için gerekli modüller için 4-6 hafta zaman veriyorlar. Bizim acelemiz var. Bu kartlar olmadan çıkış modülleri ile bu sürücüleri sürmenin bir yolu var mıdır? Eğer yoksa daha uygun fiyatlı olarak nasıl bir çözüm üretebiliriz? Teşekkürler.
  7. ATV 71 ile RS 485 mümkün mü?

    1. yöntemde bahsetmiş olduğunuz atv 71in rs 485 portunu ben göremedim. Ayrı bir modül mü almam gerekiyor? Sürücü üstünde yalnızca rj-45 modbus yuvası mevcut. Ayrıca katalogda rs 485 haberleşmesi yapılabildiği söylenmiş. Ben de o porttan haberleştireceğimi düşünmüştüm. Bahsettiğiniz gibi bir...
  8. ATV 71 ile RS 485 mümkün mü?

    Tabi PLC ile haberleştirmek istediğimi söylemeyi unutmuşum :) Delta SA serisi bir plc var elimde. Kendi üstünde RS485 portu var. O port üzerinden bağlantı yapmak istiyorum. Sürücünün parametreleri elimde mevcut. Yalnızca kablo bağlantısında problem yaşıyorum.
  9. PLC tavsiyesine ihticım var !!!

    Fatek'i düşünebilirsin. En uygun o olur. Hem Türkçe kaynak bakımından, hem yeterli destek bakımından başın ağırmaz. Dökümanlarında her şey zaten mevcut. Delta da uygun görünüyor ancak bu sitede @imdatatas haricinde piysadan kimseden yardım alamazsın. Her ne kadar kendi sitesi (isim vermeyeyim)...
  10. ATV 71 ile RS 485 mümkün mü?

    Bu kablonun bağlantı şekli var mı yoksa hazır mı oluyor? rj45-rs485 dönüştürücü kullansam aynı durum elde edilebilir mi? Ancak çevirici kullanmadan bağlanabilme şansı varsa o öncelikli tercihim olur.
  11. ATV 71 ile RS 485 mümkün mü?

    ATV 71in üzerinde rj-45 portu mevcut. Cihazın özelliklerinde RS485i desteklediği yazıyor ancak pin bağlantıları vs. verilmemiş. Bu port üzerinden rs-485 ile nasıl bir bağlantı:confused: ile haberleşebiliiz?
  12. delta ve rs 485 kullanımı ?

    hocam bi şekilde ulaştırsan çok iyi olacak aslında. sadece haberleşme örnekleri varsa onlar da yeter bana...
  13. delta ve rs 485 kullanımı ?

    Haberleşme üzerine birşeyler öğrenmek için 2 adet dvp12-sa ve dob b panel aldım. plc üzerinde dahili rs485 portları mevcut. dop'un da bağlantılarını kendi sitesinden yaptım. Ancak hiç bir şeklilde plc-plc ve plc-dop arasında iletişim sağlayamadım. fast'ın sitesindeki örneklerde de böyle bir...
  14. PIC ile DC motor hız veya güç kontrolü

    7805'in bağlantısı doğru. VI girişi, V0 çıkışı sembol etmektedir.
Geri