İki trafomuz var.
Kesicilerimizin birinde ark/atlama meydana geldi.
Bütün yükü alçak gerilim tarafından kublaj yaparak tek trafo üzerine verdim.
Sıkıntılı kesicinin bakımını ve kontrollerini yaptırmak istiyorum. Duruma göre hücreleri yenileyebiliriz.
Bu konuda yardım edebilecek kimse var mı...
Sabit grup yoktu.bu yüzden %139 a kadar yükselmişti. Sabiti bağladıktan sonra %18-22 aralığına çektik. Bugün %11 i gördük. Kapasitif biraz fazla yazıyor haliyle. Kontrollü bir şekilde denemelerimize devam ediyoruz
Sizin yazdıklarınızı gerçekten çok önemsiyorum. Ama deneme yanilma yöntemi ile de birşeyler katmaya çalışıyorum. Şu anda 14kVar lık bir sabit grup bağlı. Indiktif %17-18 lere geriledi. Kapasitif fazla yazmaya başladı. %25 civarı. Sabit grubu 10 kVar a düşüreceğim. Yetersiz kalırsa 12.5...
İlginize çok teşekkür ederim. Ben sabit grup bağlayarak çözebileceğimi düşünmüştüm ama bor türlü olmuyor. Bahsettiğiniz şekilde yapmama yardımcı olabilir misiniz? Maliyeti kabaca ne olur?
0542 262 65 77 Nazmi Usta.
Kompanzasyon konusunda çok iyidir. Yapmış olduğu kompanzasyon panosunu ben 3 yıldır sorunsuz kullanıyorum (%5 i bile geçmiyor)
Trafonun 1000 kVA olduğunu öğrendim. Bugün trafo kayıpları için 40 kVAR sabit kondansatör bağladım. Sabit kondansatör yaklaşık 3.5 -4 saat bağlı kaldıktan sonra aldığım endekslere göre endüktif %23 kapasitif %11 oldu. Sabit kondansatör biraz büyük geldi sanırım. Yarın 30 veya 35 olarak...
Kopmpanzasyon devrede. Ama yetersiz kalıyor diye düşünüyorum.
Kademeler çok küçük. 1 kVAR bile değil. 0,250 , 0,5 kVAR.
İlk kademe hariç kademelerin tamamı monofaze.
Pazartesi günü Röle ayarlarını kontrol ederek, küçük bir sabit grup bağlamayı düşünüyorum. (5 kVAR)
Bir kaç gün test ettikten...
Alchak ;-) gerilim tarafında sayaç için akım trafosu görmedim. Ölçü hucresi var. Sayacın oradan ölçtüğü bilgisi verildi. Rölenin akım trafoları 75/5 olarak değiştirilmiş. Bütün eski büyük kademeler küçük komdansatörlerle değiştirilmiş. Sabit grup da sltamamen iptal edilmiş.
KontrolKalemi Mobile...
500 kVA trafosu olan ve %99 oranında hizmet vermeyi kesen bir tesis var.
Sayaç Orta Gerilimden ölçüm yapıyor. Kompanzasyon Alçak gerilimde.
Tesis çalışırken kompanzasyonda ciddi bir problem yokmuş ama hizmet vermeyi kesince Endiktüf reaktif yazmaya başlamış.
Gün içerisinde yapmış olduğum...