hemen cevap vereyim bu yer daha önce çalışan büyük bir işletmeydi
krizden sonra kapandı sonra fabrikayı arduvar çekip 5 e böldüler şimdi burda başkaları iş yapıyo sade ay sonu kiralar toplanıyo herkesin sayacı kendi işletmesinde bazıları elektronik bazıları mekanik fatura toplamına göre sayaç...
arkadaşım aynı röleden bende kullanıyorum çok gıcık bi röle adama saç baş yoldurur. röle ayarlarını nasıl yaptığını anlatırsan sana parametreleri konusunda yardımcı olabilirim
anlatığım işletmeye yeni bakmaya başladım daha önce başkalarıda bakmış sonuç alamamış bayağı problemli bi yerdi endüktif reaktif oranları hafta içi %29 larda hafta sonu %144 lerde geziyodu uzun uğraşlar sonucu hafta içi %3 hafta sonu %10 lara kadar düşürdüm röle entes rg3 12cs çok güzel bi röle...
arkadaşlar herkese selam kompanzasyonuna baktığım fabrikada kondansatör bozulunca w otomatta gidiyor w otomatı kapatıp kondansatörü söküyorum bi bakıyorum w otomat kapalı olduğu halde ayağın bi tanesi elektriği geçiriyor
bu şekilde kaç tane sigorta çöpe attım bu normal mi sizce kondansatör...
elektrik fatura sındaki değerler bana çok karmaşık geliyo 2 ay önceki fatura cezalıydı mesala faturaya bakıyorum cezalı kısmı nerde gösteriyo anlamadım bi tane fatura kopyasını paylaşıp iyice açıklarmısınız faturanın üzeri çok karmaşık kafa karışıyo öyle fatura çıkartıyorlarki ansiklopedi gibi...
arkadaşlar herkese selam bi sorum var
kompasyonuna baktığım işletmenin 5 tane kiracısı süzme sayaçtan elektrik kullanıyor süzme sayaçların elektrik faturalarını neye göre hesaplıcaz çünkü hepsi sade aktif yazıyo ana sayaç aktif reaktif kapasitif üçünü birden yazıyo şimdi bunların...
arkadaşlar trafo 1600 kva gücü var bugün elk mühendisiyle görüştüm trafonun boşta şebekeden çekiceği reaktif akımın 1077 kvar olduğunu söyledi sayaç çarpanını 2070 olduğunu düşünürsek hiçte az bi rakam değil aslında en iyisi trafoyu og den kapamak ama iki tane lamba bi telefon santralinin...
arkadaşlar öncelikle herkese teşekkür ederim
biraz daha olayı açıklayıcı yazayım galiba detayları geçmişim
öncelikle hafta sonu reaktif yazıyor trafo gücü 1600 kva panoya ilk baktığımda bende küçük kondansatör grubu göremedim
en küçük kondansatör
40 kvar dı bende 30 luk 20 lik ve 10 luk...
arkadaşlar kompanzasyon hafta içi makineler çalışırken günlük değerler %4 hafta sonu üç gün çalışmadığı zaman günlük %130 ları buluyo bunun nedeni nedir ve nasıl çözeriz yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler