Teşekkr ederim bilgileriniz için kompanizasyon panosun da hiç bir sıkıntı yok bütün kontrolller ve tespitler yapıldı bizim sıkıntımız sayaç değerleri ag den değil og den yapılıyor og kablo mesafesi 126 metre xlp 95 lik amperde fazlar arası da çok dengesizlik var kondanstör ilavesi evet...
evet bu ayın başından beri cezadayız kapasitif den ama kasım ayın da hiç cezaya girmedik şönt reaktör panosu kurtardı kompanizasyon panosuda devreye giriyor yapışan kontaktör yok patlayan kondanstör yok
benim aklıma sadece şönt panosuna 3 faza monafaze şönt reaktörü ilave etmek geliyor çünkü...
teşekkür ederim. şimdi değerler şöyle
28.12.2020 = aktif=11.980
endüktif= 1.710
kapasitif= 3.953
29.12.2020 = aktif= 13.869
endüktif= 2.412
kapasitif= 3.976
şimdi bu değerlere göre ben kapasitifi kurtarmak için nasıl bir hesaplama...
Evet osb bölgesi
Sayaç ile trafo arası xlpe kablo mesafesi 126 metre kablo kesitide 95 lik
Hocam doğrudur belki ifade ederken yanlışlık olmuştur
Şimdi burası osb bölgesinde imalat yapan bir firma yapılan makinalara da200kw 250kw gücünde motorlar takılıyor ve bu motorlar boşta çalıştırılıyor...
işte benimde çözemediğim konu o neye göre nasıl hesaplamışlar da getirmişler bu sönt reaktör panosunu.geçen ay mesela ceza oranlarımızın altındaydık çünkü 100-120kw lara çıktık fabrikada ceza ya düşmedi benim çözemediğim anlamadığım reaktör panosunda bütün kademeleri devreye aldığım zaman...
fabrika yeni trafo yeni kompanizasyon panosu yeni 4 ay oldu bu fabrikaya taşınalı da kompanizasyon panosun da hiçbir sıkıntı yok fakat bütün kondanstörler trifa ze monofaze kondanstör yok güç roleside ilk tanıtmada 1. kademe trifaze olması gerek diye bilgi veriyor ona göre tasarlamışlar panoyu...
merhaba arkadaşlar çalıştığım fabrikanın trafo gücü 400 kw fakat fabrikada çekilen güç en fazla 80-90 kw gücünde. sayaç okuma kısmı OG kısmında olduğu için mevcuttaki kompanizasyon yetmiyor kapasitif cezayı önlemeye bizde şönt reaktör bağladık akım trafosundan önce. toplam da 5 kademe 1.5kwar...