  1. Transformatör testleri hk.

    Dağıtım trafolarında meger dediğimiz izolasyon direnci testinde başlangıç değeri minimum 1.1g ohm olmalıdır.ve 30 ve 60 ıncı saniyelerde değerler kaydedilir ve bu iki değer oranı 1.4 se trafo meger testinden geçmiş demektir.
  2. çevirme oranı testi

    Transformatörlerdeki çevirme oranı testi hata oranı %dif olarak verilir bu değer %0.5 ten büyük olmamalıdır.%42 çıktıysa sarımlarda sorun var demektir.
  3. 48 volt 24 amper den 24v 12v ve 5v dc converter devresi

    cıkısların sadece bırını mı yoksa aynı aku uzerınden bu uc farklı cıkısı mı almak ıstıyorsun