Gerilimde yapacağımız değişiklik akım çıkışını etkilemektedir.
Benim önerim gerilimin değiştirilmemesidir. Ancak güç kaynağı üzerinde toprak bağlantı noktası varsa oluşan paraziti oradan dışarı atabilirsiniz.
Merhaba arkadaşlar. Kompanzasyon panomuzda 10-6 isimli sigorta atmaktadır. Tekrar kaldırdığımda 2 veya 3 gün içersinde tekrar atıyor bazen bir veya ki hafta çalışıyor. Kondansatörleri ölçü aleti ile ölçtüğümde her fazdan akım okuyorum ve toplam akımı sigorta değerinin altındadır.
Bu sorunun...
SSR yerine şuan kontaktörle sürüyorum deneme olduğu için. Delta PID kontrolünü de yapıyorum yazılımdan ancak tepki süresi çok yavaş. Örnekleme süresini, alt ve üst limitlerini değiştirsem de ya tam ya yarım çıkış veriyor. Onun üzerinde uğraşıyorum.
Delta teknik servisi ile görüştüm. PID uygulamasını kullanarak Y çıkışı üzerinden kontrol yapabilirsiniz dedi. Sadece program içinde PID komutunu kullanarak ve kare dalga modülasyonuyla plc çıkışından çalıştırma yaptığımda işlem olur gibi duruyor. Şimdi PID komutu nasıl çalışır onu bulmam...
Yani plc çıkışı analog veri gönderecek. Buna uygun olarak SSR de ona uygun rezistansa güç verecek. Böylece aç-kapa dan ziyade arttır-azalt şeklinde bir kontrol yaparak sıcaklığı dengede tutacak.
Teşekkür ederim çok sağolun. Bunu teorikte gerçeklersem işleme koyulabilirim.
Çok teşekkür ederim
kontaktör. ssr röle kullanmadım daha. Yine de enerji geçişlerine aynı şekilde izin veriyor sanırım. bir fark var mı yani rezistans kapasitesini arttırıp azaltacak bir etkisi var mı ?
Merhaba arkadaşlar herkese selamlar.
Delta TP70 plc kullandığım bir uygulamam var. Rezistans ile ısıtma yapıyorum. Ancak sıcaklığı sabit değerde tutamıyorum. Yazılım bölümünde gerekli ayarlamayı yapsam da, rezistans aç-kapa sırasında sıcaklığın ani olarak düşüp yükselmesi çok sıkıntı yaratıyor...
Fan besleme voltajını yazmamışsınız. Ancak kaçak akımı attırdığına göre 220v olabilir diye tahmin ediyorum. Başka panoda arıza vermiyorsa pano içindeki fan besleme hattında bir sıkıntı olabilir. Fan a gelen elektrik kablolarını kontrol edebilirsin. Ölçü aleti varsa ölç. Sonra faz nötr...
Öncelikle panoda kullanılacak olan kumanda elemanlarının çalışma gerilimlerine (örn. 24Vdc veya 12Vdc) bakılır. Daha sonra bu güç kaynağından beslenen elemanların toplam akımlarına bakılır, hepsinin aynı anda çalıştığı düşünülür ve çıkış akımı buna göre seçilir. Sigortasını ise çıkış akımına...