şu şekilde bu süre plc programında ayarlanıyor ben makineye il enerji verdiğimde bu 3 sn idi.onu 8 sn yaptım.makineler 2. el.motorlar yıldız üçgen çalışmıyor reaktans ile çalışıyor.yıldız yok yani direk üçgen bağlı
merhaba arkadaşlar,
kurmakta olduğumuz makinada 90 kw 900 dd motor var.motor yükte kalkıyor (tahminim %80 yük civarı) reaktansla yol verilmiş.yani 2 kontaktör var ilk an olması gerektiği gibi reaktanslı olan çekiyor (olaması gereken bu) gecikmeli olan kontaktörün çekme zamanını ayarlanabiliyor...
siz pot deyince iyice baktım 2. resimde 3 tırnak olduğu görünüyor.bende pot olduğunu düşündüm.eski bir tekstil makinasında görmüştüm malın gerginliği artınca beslemeyi artırmak için potlu bir sistem kurmuşlar.
bazı sürücüler kısa devre ile toprak kaçağını ayırıyor.gücü düşük bir motor ise yıldız bağlama üçgen bağlama durumları olacaktır.tek faz beslemeli bir sürücü kullanıyorsan (genelde dozaj pompaları gibi küçük motorda)
direk çalıştırmada yıldız sürücü ile çalıştırmada bağlantını üçgene çevirerek...
sanırım amirin mühürlemeyi öğretmeye çalışmış ama bu şekle göre o kontaktör çekmez.mühürleme için start butonu uçlarına, paralel normalde açık kontak bağladığında mühürleme yapmış olursun.böylece starta basıp bıraktığında kontaktör çekili kalır.
satıcı puanı yüksek büyük ihtimalle sağlam bir firma 1-2 tane için sorun çıkmazda öyle 100 tane olunca ticari olduğu anlaşılır ve gümrük mevzuatı devreye girebilir(son bildiğim 150 euro altı gümrükte takılmıyor) bizim gg mantığı ile çalışıyor bu site ben 3 defa getirttim bir sıkıntı...