  1. Motor nasıl korunur

    O arkadaşın dediğini yapma 1. Senin söyleminle kol devresinde 50A ayarlarsan, motor 50x1.73= 86,5 A den sonra atar 2. Sen termik baglantısını üçgen kontaktörüne yap.
  2. Motor nasıl korunur

    Normal. Kalkışta klasik olarak nominal akımının 3 katı akım çeker. Sorununuz Talas aspiratorü nün ilk hareket momenti ile alakalı. Motoru degiştirmeyeceginizi düşünerek ya setli multimetre kullanacaksınız yada Sami İnci arkadaşın söylediği gibi temik baglantınızı üçgen kontaktörüne...
  3. Motor nasıl korunur

    1. Termik ayarın 51/1.73= 29.47 (30) Amp olacak. Bu ayarın %10 üstünde motoru koruyamazsın. 2. Korumayı sadece akım degerleriyle yapmak istiyorsan EPM-04C vb setli multimetreler kullanarak hassas ayarlar yapabilirsin. 3. Üst düzey korumalar için startan önce yukardakilerine ilaveten izalasyon...
  4. fpwin gr ve pro Kullanıcı Adı-Şifre

    FPwin PRO7 isimli rar dosyası için şifre rica ediyorum. İyi çalışmalar.
  5. Vestel Biox CXP - 18 dış ünite altı dk çalışıyor iki dk duruyor

    İç ünite fan hava ve boru sensörü değiştirilerek sorun giderildi. Arkadaşlar ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.
  6. Vestel Biox CXP - 18 dış ünite altı dk çalışıyor iki dk duruyor

    Yılmaz bey Sogutmada yapıyor. Gaz basıncı ihtimalini akımlar normal olduğu için en son sıraya aldım. Bölge zaten benim bulunduğum yere biraz uzak.
  7. Vestel Biox CXP - 18 dış ünite altı dk çalışıyor iki dk duruyor

    Vestel Biox CXP - 18 dış ünite 6-8 dk çalışıyor 2-3 dk duruyor. Dış ünitenin kalkışı ve fan hızı normal.İç ünite fanı normal. Çalıştığı sürede soğutmasında sorun yok Klima 7,9 Amp akım çekiyor. İç ünite fan hava sensörü 9,2 Kohm (ortam sıcaklığı 28 derece) İç ünite boru sensörü 9,02 Kohm Gaz...
  8. XLPE kablo eki

    Standart XLPE kablo eki seti kullanacaksan onların içinden kalaylı bakır SKP ek mufu çıkar bununla ek yaparsan alüminyum kablo ek yerinden aşırı şekilde ısınır; sonrasını tahmin edersin. Bakır kabloyla alüminyum kabloyu eklemek için bimetal AL-CU ek muflarından ve sarı macun kullanacaksın...
  9. KENDİ ENERJİNİZİ ÜRETİN DEVLETE SATIN...

    13,3 Dolarmı ??? Lütfen bu rakamı düzeltiniz.
  10. Asenkron Motor Omaj Değeri Nedir?

    Sarımdan sonra sargılar arasında omaj (ohm) degerinin bayağı farklı olması paralel tel kullanıldıysa lehimleme esnasında temassızlık olabilir ve motorunda yanması normal. Motor söküldükten sonra sargıları inceleyerekte yanma nedeni tesbit edilebilir. Sarıma gönderdiğiniz bobinajcıyla...
  11. Asenkron Motor Omaj Değeri Nedir?

    Omaj değeri aldığın motor kaç kw ?
  12. Siemens Kompresör Sıkışması

    Evet klasik arıza; eskiden Profilo buzdolaplarında Danfoss kullanıyordu (1998 -2002) bu sorunla karşılaşıldığında 200 mf ilk hareket kondansatörüyle sıkışıklık giderildikten sonra yardımcı sargı devresine 4 veya 6 mf lık daimi devre kondansatörü bağlanarak (röle buna uygun) bir daha aynı sorunu...
  13. 100 kva motor sarımı

    Sargılar orjinalse söktüğün gibi sar.
  14. Vestel DW 2009 E Bulaşık Makinası 110/120V Ventil

    Doğrudur ustam ben elektronikten pek anlamıyorum bulduğum ventili taktım ama çalışmadı karta baktım btb06 transistörünün lehim yolları yanmıştı galiba o yanlış bağladığım dirençten olmuş olmalı çünkü önceden su pomparı felan devreye giriyordu akşam tekrar kartı onardım takacam inşallah olur bu...
Geri
Üst