seferusta kullanıcısının son içeriği

  1. jeneratör nötr topraklaması

    İyi gunler jeneratör un topraklaması kesinlikle bağımsız olması gerekir yoksa ilerde AVR kartına zarar verebilir
  2. jeneratörde ani voltaj düşümü

    uyartım 3 faz üç köprü diyot birbirine paralel bağlı
  3. jeneratörde ani voltaj düşümü

    :odiyot derken diyot gurubunu degiştirdik 3 tane köprü diyotu vardı voltaj kartı sr 8
  4. jeneratörde ani voltaj düşümü

    Bendede 1000 kvalık jeneratörde aynı sorun vardıdizel motoru kontrol ettik bir sıkıntı yoktu döner diyotlardan bırı özelliğini yitirmişti döner diyotu değiştirdik sorun kalktı
Geri
Üst