Scorpion90 kullanıcısının son içeriği

  1. 55Kw yanmış midir?

    Kontaktörlerin 2 si gitti.. Iste kumanda arizasi belli...onu duzeltip Kontaktorleri hemen değiştirip devreye alicaz o yüzden motor da skinti olup olmadigini kontrol etmek istedim.... Yani yildiz salmandan ucgen devreye girdi ise teknik olarak kontaktorlerde kisa devre oldu ve kontaktorler yandi...
  2. 55Kw yanmış midir?

    Tamm cok teşekkür ederim
  3. 55Kw yanmış midir?

    Kontaktorler degisecek kumanda devresinde hata olmus. Suan izalasyon tesey yapicak durumda deiliz malesef .. Faz lar kisadevre yaptigi icin motorun zarar görme ihtimali var diyorsunuz?!
  4. 55Kw yanmış midir?

    Özürdileyerek ve panik halinde yazıyorum. 55 KW Yilzdiz kontaktoru brakmadan üçgen Cekti ve bomb.. motorda bir skinti olmuşmudur?
  5. Otomatik kumanda yazılımı

    Teşekkür ederim
  6. Otomatik kumanda yazılımı

    Link atabilirmisiniz?
  7. Otomatik kumanda yazılımı

    Selam arkadaşlar otomatik kumanda yapip deneyebilcegim bir yazilim veya uygulama varmi onerebileceginiz?
  8. 55 kw kalkis akimi..

    Anladım teşekkür ederim
  9. 55 kw kalkis akimi..

    Simdi bu durumda herseyi anma akimima gore kurarasak motor ilk kalkista bir yerlere zarar vermez değilmi?
  10. 55 kw kalkis akimi..

    Motor kalkarken anlik 235A cekicek o anda tesisat 110a gore cekilirse ana salter 150A olur ise.. Anlik olarak salter atmazmi ilk kalkista trafiya fazla yuk bin Motor kalkarken anlik 235A cekicek o anda tesisat 110a gore cekilirse ana salter 150A olur ise.. Anlik olarak salter atmazmi ilk...
  11. 55 kw kalkis akimi..

    Motor yildiz kalkip ucgen yol alacak. Kalkis akimi buna 235 A cok kisa bir sureSonra 110A dusuyor.
  12. 55 kw kalkis akimi..

    Selam arkadaslar bir konu hakkinda yardiminiza ihtiyacim var. Simdi Elimizde 55 kw lik Bir asenkron motor var. Bu motorun ucgen kalkis akimi 730 A, yildiz üçgen kalkis akkmi ise 235 A. Simdi soru su. Bu motorun besleme tesisati sebekeden anma akimima gore yani 120A civari mi yapilmasi lazim...
  13. 55 Kw kalkış akımı

    Selam arkadaslar bir konu hakkinda yardiminiza ihtiyacim var. Simdi Elimizde 55 kw lik Bir asenkron motor var. Bu motorun ucgen kalkis akimi 730 A, yildiz üçgen kalkis akkmi ise 235 A. Simdi soru su. Bu motorun besleme tesisati sebekeden anma akimima gore yani 120A civari mi yapilmasi lazim...
  14. Kontaktor Secimi

    Tamamdır çok teşekkür ederim
  15. Kontaktor Secimi

    Teşekkür ederim yardımlarınız icin İyi Çalışmalar..
Geri
Üst