Şalter monofazemi trifazemi? Yani 1x16A mi yoksa 3x16A mi? Trifazeyse 4500W ta atmaz çünkü yaklaşık 7-8A civarı akım geçer. Monofazeyse belli bir süre sonra atması gerekir çünkü 20A akım akar.
Frekans ayni olacagi icin motor devri ayni olacak diye dusunuyorum fakat cok az guc kaybi olur demissiniz biraz acabilirmisiniz?
KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
Arkadaslar yurtdisindan gelen bir aritma sistemi var panosunda ve motorlarda 415V yaziyor. Bunu 380v da calistirmak sakincalimidir veya ne gibi bir farki var bu motorlarin?
KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
Pratik sekilde dusunurseniz 100 metre kadar olan mesafelerde gerilim dusumune bakilmaz sadece akim tasima kapasitesine bakmaniz yeterli olur. 100 metrenin ustunde ise her ikisinide kontrol etmeniz gerekir.
KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
Arkadaslar santiyemizde bir tane derin kuyu su pompasi bulunmaktadir. Bu pomapadan 5 km uzaklikta su deposu bulunmaktadir. Pompanin basinda surekli iki adam durup arada bir kafasina gore pompayi calistirip su basmaktadir. buraya otomatik samandra sistemi kurmka istiyorum, yardimlarinizi bekliyorum.
Arkadaşlar şantiyede yakınlardan enerji hattı geçmediği için jeneratörle besleme yapacağız. yakşalık 6-7 tane prefabrik bina için 500 kVA bir jeneratör gelecek. Bu binaları beslemek için jeneratör dışında herhangi bir panoya veya başka bişeye ihtiyaç varmıdır?
arkadaşlar şantiyede bütün konteynerler topraklamalı. Fakat besleme kabloları konteynerlerinin üstünden geçiyor. fazlardan birinin konteynere teması halinde panodaki sigorta atarmı?