Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Slm arkadaşlar sorunu çözüzlü.Tcb kesicinin zayıf akım klemenslerinde temassızlık varmış.Kabloların uçlarını ölçtüm sorun ilgili klemensin temassızlığından kaynaklı.Fakat daha öncede ölçmüştüm sorun yoktu.Demekki arada bir temes edip sora kopuyormuş.Nete giremedim cevap geç oldu özürlerimi...
Arkadaşlar kesicimiz 34,5 kv luktur.Uzaktan ve yakından kapama almıyor.Scada da kesici inhibit hatası yazıyor.HES de bulunan bu kesicinin hatası nedir acaba.PLC den mi mekaniksel bi sorun mu var trafodan mı..??
arkadaşlar sorum şu..
generatör çıkış gücü:13150 Kw
reaktif gücü:1800kvar
pf:-99
çıkış gerilimi11kv
ı:692A
generatörden trafaya giriyor ve trafo çıkış bilgilerini yazıyorum.
trafo çıkış gücü:13080kw
reaktif gücü:700kvar
pf:99
ı:220 A
çıkış gerilimi:33kv
reaktif güç hemen hemen 3 kat azalmış...