  1. Kesici İnhibit Arızası Yardım!!!

    Slm arkadaşlar sorunu çözüzlü.Tcb kesicinin zayıf akım klemenslerinde temassızlık varmış.Kabloların uçlarını ölçtüm sorun ilgili klemensin temassızlığından kaynaklı.Fakat daha öncede ölçmüştüm sorun yoktu.Demekki arada bir temes edip sora kopuyormuş.Nete giremedim cevap geç oldu özürlerimi...
  2. Kesici İnhibit Arızası Yardım!!!

    Arkadaşlar bilen biri yokmu ünite devre dışı kaldı kesici sepamı bi türlü resetlenmiyor.
  3. Kesici İnhibit Arızası Yardım!!!

    Arkadaşlar kesicimiz 34,5 kv luktur.Uzaktan ve yakından kapama almıyor.Scada da kesici inhibit hatası yazıyor.HES de bulunan bu kesicinin hatası nedir acaba.PLC den mi mekaniksel bi sorun mu var trafodan mı..??
  4. trafo ve reaktif güç problemi !!!

    arkadaşlar sorum şu.. generatör çıkış gücü:13150 Kw reaktif gücü:1800kvar pf:-99 çıkış gerilimi11kv ı:692A generatörden trafaya giriyor ve trafo çıkış bilgilerini yazıyorum. trafo çıkış gücü:13080kw reaktif gücü:700kvar pf:99 ı:220 A çıkış gerilimi:33kv reaktif güç hemen hemen 3 kat azalmış...