rainman1907 kullanıcısının son içeriği

  1. OG Ek ve Başlık Yapma

    Ben buldum. http://www.metes.org.tr/TR/belge/1-323/belgelendirme-hizmetleri-ucret-listesi.html
  2. Paratonerde kullanılan kablo Q8 ve 50mm² bakır kablo arasındaki fark?

    Franklin France (Se 9) Aktif Paratoner + boru adaptörü (Koruma çapına göre aktif başlık değişir Tesla vs..) Paratoner direği 2" , 6mt.Galvanizli Çatı Tipi Direk Tabanı Galvaniz Çelik Kaplı İniş tipi kroşe bakır, galvaniz kaideli Test klemensi, bakır, plastik kapaklı, galv.civatalı...
  3. Kablo Tava Hesabı...

    Evet bunda anlaşılmıycak bir şey yok. kg/m. Kilo bölü metre yani bir metresi kaç kilo. tava ağırlığı et kalınlığına (maks. 2 mm olur.) enine boyuna yüksekliğine göre değişir. EAE nin kataloglarını indir biraz incele anlarsın. Tavanın bir sırada yan yana kaç kablo alabileceğini kablo...
  4. 2500 A Termik Manyetik Şalterin Açma Yapması

    Aynı problemi bende 1250 A schneider motorlu şalterde yaşamıştım. Schneider müşteri hizmetlerini aradım saatlerce 3 lü konferans yolu ile görüşmeler yaptık, En sonunda manyetik açma değerini biraz artırarak çözdük olayı. Şu an tam değerleri hatırlamıyorum ama 8 e 2 gibiydi galiba. Bu şu demek...
  5. CE standardında yapılan kablo renkleri ne olmalı

    Bu konuda Pyrsmian kablonun baz aldığı bir standart vardır. Elektrik iç tesisat yönetmeliğinde vavien tesisatta pembe renk kullanılmalıdır der ama bu imkansızdır. Böyle bi renk kablo üretilmemektedir. Dolayısıyla baz alınan renkler genel geçer herkesin bildiği renklerdir.
  6. KNX bina otomasyonu

    Control 4 sistemini bir inceleyin isterseniz. Wireless haberleşerek hiç kablo kullanmıyor :) o zaman bu da bir avantaj olmuyor. A/V çözümlemesinde en başarılı olan(tam kontrol) ve sizin dediğiniz tüm işleri yapabilen ve kablosuz çalışan bir sistem var... Control 4 Bunuda bu işlerle...
  7. VRF sistemlerde Sinyalizasyon Kablolaması Hakkında

    Merhaba değerli KontrolKalemi üyeleri ve Bilgi paylaştıkça çoğalır diyenler gurubu... Vrf klima sistemlerinde (otel,hastane tarzı yapılarda otomasyonlu klima sistemleri yani), Haberleşme protokolü nedir? Cihazlar Nasıl haberlerşirler? Yani uzunca yazacak olursam, Bir dış üniteye bağlı birden...
  8. 13. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  9. 12. Notebook Çekilişi (2 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  10. Batarya Besleme Hattı

    Kit fazını aynı fazdan çekmezsek ne olur? 380 oluşabilir demişsiniz ama kit röleleri çift röleli olduğu için karşılaşma gibi bir durum sözkonusu olmaz bildiğim kadarıyla. Sadece lambanın sigortası münferit atarsa lamba kitten yanmaz yada kit sigortası atarsa bu durum farkedilmez ve acil durumda...
  11. Trafo Arızası | Tecrübeli arkadaşlar görüş bildirebilir mi ?

    Kısa devre var OG hattında büyük ihtimal. Parafudr ve sigortalı yük ayırıcısı işe yaramıyormuş anlaşılan. Trafo maruz kaldığı yüksek gerilimden dolayı aşırı ısınmış olabilir. Sorumlu elektrik dağıtım şirketidir ve bu gibi durumlarda trafonuzun parasını talep edebilirsiniz. Az para değil zira
  12. Kablo Kesit Hesabı Formülleri

    Hönk ??? Ben şahsen YTÜ elektrik mühendisliğini 5 sene okudum. Birçok arkadaşımızda yine mühendisliği en az 4 sene ve teknikerliği 2 sene artı 2 sene tecrübe şeklinde okudu. Şimdi biz enayi miydik de bunca sene canımız çıka çıka okuduk? bizim bilgilerimiz internetten öğrenilemiyor muydu? Yada...
  13. 630 KVA Trafo nun enerjisi AG den mi OG den mi ölçülür?

    Devlet daireleri için özel durum sözkonusu olabilir. Bu kurumlar istisnadır. Birçok arkadaş tecrübesiyle 400ün üstü OG demiş ki bende uygulamalarımda ve araştırmalarımda bunu gördüm ki bu da keyfidir diyebiliriz. Zira akım trafosu ve x5 sayaç ile istediğin yerden ölçersin. Og den ölçüldüğünde...
  14. Ev için kompanzasyon düzenlesek ekonomi yapılabilirmi

    Evlerde hiç bir sistemle hiç bir tasarruf olmaz. Ev sayaçları sadece aktif yükü paraya döker. endüktif ve kapasitif yükleri dengelemek şebekeye katkı yapar cebinize değil. Bu konuda çok araştırmalarım oldu. Özellikle evlere ve küçük dükkanlara bu cihazı satanlara karşı çok araştırma yaptım...
  15. Topraklama Raporu

    bu konuda google da arama yaparak karşınıza ilk çıkan firmalara sakın güvenmeyin. Topraklama hayat kurtarır. Bina da topraklama olup olmadığını elektrik odası tarzı bir yer varsa orada topraklama eş potansiyel barası var sa buradan anlayabilirsiniz. Veya elektrik panonuzdaki topraklama baraları...