Trafo Arızası | Tecrübeli arkadaşlar görüş bildirebilir mi ?

elektrikx

Üye
Katılım
13 Eyl 2011
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
43
Trafo Arızası

Trafo Tesise 1 Ay Önce Kurulmuş.

Sabah İşe Gelindiğinde Trafo Altında Yağa Rastlanmıyor.

Hattın Başından Ses Geliyor Daha Sonra Trafodan Ses Geliyor.

Trafodan Yağ Fışkırıyor.

Trafo Altında Çalılarda Yağdan Dolayı Yangın Çıkıyor.
Söndürüyorlar.

Trafo Aşağı İndirildiğinde Köşesinde Çatlak Olduğu Ve Bu Çatlaktan Yağ Sızıntısı Olduğunu Gördük.

Trafo Yağı Beyazdı Siyahlık Yoktu.

Trafo Direğinde Sigortalarda Tel Yapılmış.

Trafo Hermetik Tip Trafo.

400 Kva Direk Tipi

Standart Ts 267 En 60076

Bağlantı Grubu : Dyn11

Gerilim Sınıfı : 35kv

Soğutma : Onan

Isınma : 60 / 65 Derece

Yalıtım Sınıfı : A


Yağ Ağırlığı : 450 Kg
Toplam Ağılık :1500 Kg

Kademe Sayısı : 6 --- 28500 - 36000 V

400 / 231 V

Üretim Yılı : 2012

Empadans Uk % : 4,50

Boşta Çevirme Oranı : 82,5

No Akım : Yg : 6,998 A ---Ag : 577,37 A
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
bir kısa devre darbesi sonucu trafonuz maruz kaldığı dinamik etki yüzünden çatlamış görünen bu...
 
Kısa devre var OG hattında büyük ihtimal. Parafudr ve sigortalı yük ayırıcısı işe yaramıyormuş anlaşılan. Trafo maruz kaldığı yüksek gerilimden dolayı aşırı ısınmış olabilir.

Sorumlu elektrik dağıtım şirketidir ve bu gibi durumlarda trafonuzun parasını talep edebilirsiniz. Az para değil zira
 
sigortalara sarılan telin kalınlıgı kac milim hatırlıyomusunuz.
 
arkadaşların dediklerine katılıyorum ayrıca trafo yağında nem olma ihtimali yüksek trafoyu aldığınız firma ile görüşün konya yakınlarında iseniz 2. el trafo temin edebilirim 400kva
 
Trafo da arkadaslarında dedigi gibi bir kısa devre akımı sonucu darbe gordugu anlasılıyor. Kısa devre akımı sonucu dinamik etkiden dolayı iç basınç artmıs ve bunun neticesinde trafo hasarlanmıştır. burada birinci durum sigorta teli dediginize göre daha onceden kullanılan sigorta atmıs ve bunun yerine tel bagladıkları anlasılıyor. Bu birinci hatadır. Tel olması durumunda kalınlıgı normal sigorta telinden daha kalın konulmus olma ihtimali yüksek ve bu da arıza durumunda islevini gormedigini göstermektedir. Genelde cok sık rastlanılan bir durum ozellikle kırsal yerlerde sigortanın sık sık atmasın diye daha kalın kesitli bir tel konulmaktadır. bu uygulama kesinlikle yanlıs ve tavsiye edilmez... Tesis 1 aylıksa trafo garanti kapsamındadır.
 
Trafo koruma sıgortalarına tel sarıldıysa, bu meslek olarak cınayetdir. Ve trafo garanti dışı kalır.
 