Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Hayır onu denemedim
Ama akımlarını olctugumde 2grupta 10 ar adet kondansatör var 73a çekiyor 2 grupta ve tek tek olctugumde 8kondansator arızali görünüyor
Dün şalteri değiştirdim trafo ve kablo meğer ile kontrol ettim şalter atmıyor ama amper hala dengesiz tek trafoya yükleniyor birde merak ettiğim bir şey var trafo çıkış 3faz bir nötr ve nötr toprak birlesmis fazlarla nötr arasında da ohm var normalmi yani 3cikisi olctugumde 0.8ohm aynı zamanda...
Burda imkanlar kısıtlı herşeyi anında bulamıyoruz zaten. Trafo yenilenecek başka bir yere tasinascak onun hesaplarını yapıyorum bende böyle bir yerde çalışıyorum elimden fazla birşey gelmiyor burda öyle kontrol eden ceza yazan herhangi bir kurum yok herşey kafasına göre yapmislar birkactane...
Og de fazla bilgim yok trafo yada kompanzasyonla ilgili ilk defa uğraşıyorum yardımınız için sagolun
Megerle kontrol ettim kablolarda ve trsfoda bir sorun gorukmuyor
Neden ne oldu ki
Afrika'da yim ve geldiğimde tesis bu şekildeydi bir problem görüyorsanız paylaşın 7yildir aynı şekilde çalışan bir yer
Şuanda direk şalter trip yapıyo akım normal gerilimde de sıkıntı yok kısa devre var desem diğer salterde atması lazım
Kondansatör grubu 10ar li 2grup şekilde bağlı akımlarını olctugumde 4tanesinde amper yok diğer grupta da aynı şekilde
Tek Trafo tek salter çalışırken akım 700A civarı diğer şalteri kurduğumda direk akım ona geçiyor ilk şalteri olctugumde akım 250 300 A civari
Hala bir sorun çözemedim trafo...
Değişen kablo trafo giriş kablosu akım trafosu yukarıda değişim yapılırken temas olmuş kabloya enerji verdiğimizde kablo gevsemeden dolayı yanmış değişen kablo o
Kablo dizilimi derken her salterden 2 adet 4x240 mm kablo çıkıyor ve direk panoya gidiyor ikiside aynı saltere giriyordu ben 2 adet...
Jeneratör transfer panosu var senkronize calisiyor
2tanesi trafo çıkışı bir tanesi kablolar kısa geldiği için araya ttransfer şalteri koydum diğer ikisi de jeneratör transfer panosunda ve en sonda pano icerisinde
Akım trafoları trafo girişlerinde yeni değişti kompanzasyon da trafo çıkış...
Gevşeklik yok yanik yada kararma da yok şalteri yeni degistirdik shnider 1250a compak diğer salterde aynı kabloda aynı ve aynı yeri besliyor neden bu 700a çekerken diğeri 300a çekiyor farklı hicbirsey yok trafo ya buluruyorum ben başka bı sorun goremedim
Hem şalter trip olduğunda tek şalter ve...
Yaptım arıza veren trafoya bağlı şalter 700a diğeri 300 acivari
Her fazı ayrı ayrı ölçtüm arızali şalter çıkışını olctugumde her fazda 2adet kablo bağlı 348A 350A yani her fazda 700A civari
Her fazı ayrı ayrı ölçtüm arızali şalter çıkışını olctugumde her fazda 2adet kablo bağlı 348A 350A yani...