Fark basınç yöntemi yani DP transmitterlar ile akış ölçümü yapılan noktalarda karekök alınması gereklidir. Karekök alma işlemi transmitter üzerinde hart gibi bir protokol ile de ayarlanabilir yada kontrol sistemi üzerinde konfigrasyonlada halledilebilir.
12VDC Beslemeli, üzerinde en azından bir ad. NO kontak bulunan hareket dedektörü arıyorum. Aslında dış ortamda kullanacağım IP sınıfı yüksek outdoor uygulamalar için böyle bir ürün varsa daha makbul geçer ama yoksada kendimiz koruma yapabiliriz.
Ürün önerilerinizi bekliyorum. Teşekkürler.
NET MÜHENDİSLİK 0212 210 93 54
STOX 0216 441 70 09
Bu iki firma pepper+fuchs farklı ürün gruplarının satışını yapıyor. İstediğin malzemeyi sorabilirsin. Fiyatı pahalı gelirse kendin yaparsın.
&VB0 yerine &VL0 yazdım. Fakat yine birebir aynı hataları aldım. Ayrıca hataları MBUS_INIT (SBR1) - MBUS_SLAVE (SBR2) - MBUS1 (SBR3) - MBUS2 (INT1) ve MBUS3 (INT2) alt programlarında veriyor fakat bunlar Siemens'in kendi kilitli alt programları ve hiçbir değişiklik yapılamıyor.
Librariy'lerde...
MicroWinCC üzerinde ekte vermiş olduğum modbus slave komutlarını yazıp kompile ettiğimde birçok hata mesajı alıyorum. Nasıl düzeltebilirim.
Hata mesajları ;
Compiling Program Block...
MAIN (OB1)
SBR_0 (SBR0)
MBUS_INIT (SBR1)
Network 2, line 6, ERROR 18: (operand 2) V-Memory not allocated for...
Bir projede dokunmatik operatör paneli olarak Siemens 10" MP277 kullanmayı düşünüyorduk. Daha sonra çalıştığımız firma alternatif olarak Delta 10.4'' DOP-AE10 op. panel önerisinde bulundu. Daha önce delta kullanmadığımız için tereddütteyiz. Fiyat olarak ise aralarında uçurum var.
Siz ne tavsiye...
gruparge'nin üzerinde çalıştığı forumda da bahsi geçen Tense marka bir röle var. Özellikleri iyi gözüküyor fiyatıda sanırım yaklaşık 290-300 arası. Bende bir seçim aşamasındayım. Tense kullanan varmı?
Arkadaşlar S7-400 ler hardware bildiğim kadarıyla rack üzerine yerleştiriliyor. Bu iş S7-300'lerde nasıl? Rail gibi birşeylerden bahsediyorlar. CPU ve kart bağlantıları-haberleşmeleri bu rail üzerinde nasıl yapılıyor?
Lineer çalışan solid state rölelerde mevcuttur. Girişine uygulunan 0-10V veya 4-20mA sinya ile orantılı olarak girişine uygulanan gerilimi kıyar. Oransal kontrol projelerinde kullanabilirsiniz.
Ben bir fırın projesinde rezistansları oransal olarak sürme işinde kullanmıştım. Fotek markasında...
Sanmıyorum çünkü cihazlar standart network hattımıza çıkıyor. Suite link'te standart ethernet protokolünde. Analizörler Circutor marka. Modbus kodlarını nasıl Intouch taglarına bağlayacağım. I/O tipi ne seçilecek gibi sorunlarım var.
Dialux yanında relux ve calculux kullanabilirsin. Dialux henüz pek yaygın değil. Philipse ait bir yazılım ama philis Türkiye bile şu an calculux kullanıyor. Calculux'un yetmediği durumlarda (3 boyut gibi) relux kullanıyorlar. Şahsen bende relux kullanıyorum.