Yönetmeliğe göre en az 800kg(10 kişilik) asansör kullanılması gerekmekte olup bu asansörün kuyu ebadı TSE standardına göre 2000x2200mm olmalı. Kabin ebadı 1350x1400mm olmalı. Kapı genişliği en az 900mm olmalı.
Sayın Emodiyator,
Vermiş olduğunuz cevaplar için teşekkür ederim.
Asıl sormak istediğim tam olarak şuydu. Ups teknik şartnamesinde giriş güç faktörü 0,99 yazıyor. Kompanzasyonda da amaç 0,99 güç faktörünü yakalamak olduğu için ups yükte çalıştığında kompanzasyon gerekmiyor mu düşüncesi oluştu...
0,99 giriş faktörüne sahip 100 kVA bir ups'in yükte çalışma durumunda kondansatör kullanarak kompanzasyon yapmaya gerek var mı? 0,99 giriş güç faktörüne sahip upsler şebekeden endüktif güç çekmiyor mu?
Binamıza ait bir trafo var ve ölçüm trafonun AG tarafından yapılmakta. Sabit kondansatör kullanmamız gerekir mi? Gerekiyorsa nereye bağlantı yapılmalı? Sayaç öncesi mi sonrası mı?
Direnç öz formülünde, iletken kalınlığı arttıkça direnç değeri düşer. Yüksek güçlerde direnç değerinin değil, iletken kesitinin büyük olması gerekir. Tek fazlı sistemde, Güç=Gerilimin Karesi/Direnç tir. Dolayısıyla direnç değeri azaldıkça güç değeri de artacaktır.