Ali bey haklısınız yanlışlıkla 77 kw yazmışım .sistemde başka komp. yok tek motor var teşekkür ediyorum motor 37 kw. uzak bi bölgede olduğu için otomatik de yapmayı düşündüm ama en mantıklısı dediğiniz gibi ,en ekonomik olanı sabit kompanzasyon 20kvr kondansator deneyeceğim teşekkürler.
Arkadaşlar 37kw sabit su motorum var .sabit mi kompanzasyon yapmalımıyım yoksa roleli mi ? sabit yapsam kaç kvar kondansator bağlamalıyım yardım ederseniz sevinirim.
yardımınız için minnettarım arkadaşım fakat aklıma takılan bir konu daha var cosfi 1 i ind yönde ayarlıyorum fakat cosfi 1 de cap değeri ind ayarladığım değerle aynı oluyor ayrı ayrı ayarlanması gerekmiyormu?
entes rg3-12c/s cos fi ayarını nasıl yapmam gerekir endüktif %7 kapasitif %19 yardım beklerim arkadaşlar iki adet cos fi ayarı var cos 1 cos 2 ve bunların içinde endüktif ve kapasitif cos fi ayrımı varbu değerleri nasıl girmem gerekir şimdiden teşekkürler
teşekkür ederim nötr ucları derken akım trafosunun köprülenen cansız ucları yazmam gerekirdi anlayamadığım konu makel ile köhler x 5 sayaçlarının şekıllerinde cansız uclar farklı klemenslerde dikkatini çeken arkadaş vermı acaba