Dostum ısıtan su için sirkülasyon pompası çalışır ısınan su ile ısıtan suyu karıştırma şebeke basıncı ısınan su için
Dostum sıcak su modunda sorun yoksa pompa çalışıyor demektir ısıtma modunda derece çabuk yükseliyor ise dolaşım yavaş o yüzden dereceyi çabuk buluyor demekki filtreyi temizle...
Tornavida ile arkasında ki vidayı gevşet ama su akar dikkat et yada kulağını daya tornavida ya ucunu daya pompaya döndüğünü anlarsın vinlama varsa pompa cortlamış yada kondansatör patlak
Nasıl musluk suyu için gerek yok [emoji848]esanjorden su geçerken Kendi kendine mi gidiyor yada 3 yolllu...
Su soğukken farklı ısınınca farklı basınca çıkar ısınan su büyür genleşir o yüzden basınç yükseliyor emniyet ventili adı üstünde sigorta gibi düşünün buda fazla basınç olunca atan sigorta normal işini yapıyor
Öyle hesap mı olur hava tarafı bağımsız su tarafından su 1.5 bar soğukken ısınınca 4...
Genleşme tankı parlaktı anladık yanma odası contası ve bakır boru nereden çıkmış bence servis abartmış hiç etrafında yokmuydu eli tornavida pense tutan bir eşin dostun be kardeşim o tankı test yaptır 1 bar hava bastır lastikcide sibobu kapat bekle bir gün bakalım havası kaçacak mı su tarafından...
O kadar çabuk devreye girmesi gaz çok fazla olduğundan yanma odasından çıkışta ki boru üzerinde olan ntc sensör ısıyı çabuk algılıyor yanma sonunce pompa çalıştığı için birkaç saniyede soğuyor tekrar çalışıyor bunu birkaç defa yapıyor benim. Başıma geldi aynısı gaz ayarı kaçmış modülasyon da Yok...
Serkan 48 beyin söylediğini yapınız mantık aynı mantık anahtarlama mekanik zaman saati yapacağına Termostat yapacak araya gir seri bağla. İkiside devrede olur. Elektriksel bir bağlantı olamayacağı için sıkıntı olmaz.
Köprü olan yere Termostat dan gelen kablo lar bağlanacak eğer köprü varken sıkıntı yoksa Termostat da birnevi köprü görevi görüyor ama ortam isisiana göre kapatıyor acıyor. Yanlış bağlantı olabilir
Termostat daki kabloları cikart birlestir bakalım çalışacak mı çalışırsa sıkıntı Termostat...
Limit fark basınç salteri ne alarm bağla TMS varsa actirma bobini ni kumanda et onunla komple kes elektrik i
Birde motor korumayı fark basınç salteri ile kumanda edemez en iyisi actirma bobinli kompakt salter
Dediginiz kumanda devresi olur. Ama halihazırda kompakt salter varsa actirma Bobin...