  1. MACKİN

    Siemens Plc Yan Modül Arıza Bilgisi Alma

    OB 86 eklersen arızalı modül varsa OB çalışır ve hangi modül hatası sebebi ile tetiklendiği deklarasyon tablosunda bildiriyor diye biliyorum..
  2. MACKİN

    Tiaportal hmi cevrimli vbscript calıştırma

    İlgili Tag ın Events Bölümüne bu şekilde script ekleyebilirsin.
  3. MACKİN

    TIA Portalda tek program altında birden fazla farklı hardware?

    Merhaba D_ACT_DP fonksiyonu ile önceden eklediğin HW cihazlarını isediğin zaman aktif/deaktif yapabilirsin HMI dan bile yapılabilir .
  4. MACKİN

    S7-1200 ile Logo!8 haberleştirme hakkında

    S7 1200 plc ye 8 adet logo bağlayarak logolardan veri okudum ve gerekli durumlarda logolara plc den veri gönderdim kritik nokta plc Hw de ayarlanan TSAP değerlerini logo da tanımlamak. Ayrıntılı fotoğraf atmaya çalışırım
  5. MACKİN

    Tiaportal hmi cevrimli vbscript calıştırma

    Bir tag oluşturup tagı plc nin 1sn veya istetiğin clock bitine bağlarsan ve tagın değişiminde scripti tetikleyebilirsin .ben öyle yapıyorum...
  6. MACKİN

    Plc s7 200 bağlantı

    Hangi adaptör ile bağlanmaya çalışıyorsunuz? PC Adaptor USB , PC/PPI Cable gibi
  7. MACKİN

    Sql database

    Sunucuya plc hafızasından çok daha veri kayıt edebileceğin için izlenilebilirlik çalışmaları gibi yoğun veri kayıtları için kullanılabilir mesela...
  8. MACKİN

    Siemens s7 300 hardware ile ilgili

    70 ve 12 nolu cihazların pc de GSD leri varmı diye kontrol edin derim yükleme yapmadan eğer gsd leri eksik ise sistemi çalıştıramazsınız yükleme sonrası
  9. MACKİN

    S7-1200 ile Profesyonel Alarm Monitoring System

    Seri portlu printer de kullanabilirsin 1200 ün sol tarafına cm modül takarak
  10. MACKİN

    Siemens et 200sp encoder

    Be böyle yaptım s7 1200 de
  11. MACKİN

    Simatic Manager FC Ekleme

    Yeni FC yi Ctrl+L yaparak cpu içine download etmelisiniz (FC yi seçip ussteki dowload butonu)
  12. MACKİN

    Simatic Manager FC Ekleme

    Bana kalırsa yeni oluşturduğnuz fc yi yüklemeden OB1 den çağırmışsınız
  13. MACKİN

    2 adet S7 315 2dp yi haberleştirme

    MPI global data ile veya DP master slave olarak yapabilirsin...
  14. MACKİN

    Siemens s7 200 cpu224xp analog input sorunu

    Merhaba O potansiyometreler SMB28-29 Değerlerini değiştiriyor olması gerek. Hata için scale veya direkt olarak offset yapabilirsin..
  15. MACKİN

    S7 300 arızalı cpu değişimi

    Panelde görüntü olmaması cpu arızasını işaret etmez Ekranda arıza, Güç kaynağı arızası ,Bus Hattında problem olabilir...