arkadaşlar trafo binalarımızda rocon rfı 421 koruma röleleri bağlı örneğin 4 numaralı trafo binasında oluşan faz yada toprak açması sırasında ana girişte bullunan 1 numaralı trafo binasındada açma maydana geliyor. bu binanda fider koruma rölesi bağlı rfı 401 bana yardımcı olursanız sevinirim.
öncelikle şöyle bir olay anlatayım kayseride 34,5 kv direğe topraklama yapmadan çıkan bir arkadaş abonenin birinde çalışan bir jeneratör nedeniyle feci şekilde can verdi topraklama bence çok önemli
bizde senin gibi çok uğraştık rs232 kablo ve dönüştürücü ile çok rahat bağlantı yapıyoruz ha birde bu rölelerin versiyonları var onlarada mutlaka dikkat et
arkadaşlar trafo binamızın topraklama direncinin yüksek olması sonucu redresör ve rölelerimizin yandığına karar verdik yaklaşık 56 ohm'luk bir topraklama direnci var trafo binamızda
Merhaba arkadaşlar elektrik teknikeriyim çalıştığım işyerindeki trafo binalarında rocon marka fider koruma rölesi kullanıyoruz bu gün og hattına çarpan bir kuştan dolayı rölelerimiz açmış fakat kontrol için gittiğimde rölelerin 24 vdc sigortalarının attığı kesicilerde açtğı halde rölelerimiz ve...