Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Sn. mstyalvac
arkadaşların da dediği gibi radyoloji cihazları cekim esnasında cok yüksek akımlar cekmektedir. mesela x firmasının servisini arayıp radyoloji cihazlarının pik akımlarını sorduğumda kendi cihazlarının pik değerlerini bilmediklerini söyleyebiliyorlar bununla da karşılaşman mümkün.
anladığıgım kadarıyla sen sisteminde ultrasonic sensöründen alığın bilgi ile çalış-dur diyeceksin, istediğin zaman ise pako ile sensörü devre dışı bırakmak istiyorsun dogru mu anladım?
endüktif bir etki yaptı ve cezaya girmemek için kompanzasyon sisteminin manuel olarak gitmekteyiz.tabiki harmoniklerimizde de artış oldu.harrmonik değerlerimiz entes kompanzasyon rölesinden okunduğu kadarıyla tehlikeli durumda deil.
3 adet tescom iki adet inform marka ups var sistemimde.sistemde yükler dengeli olup hafta içi ortalama 400 amperolup entes 12cs röle kullanılarak kurulmuş bir kompanzasyon sistemi kullanmaktayım. toplamda 560 kva ups kurulu.entesin analizörü ile şebeke girişinden 1000/5 oranlı akım trafosu ile...
şu anda kullanmakta olduğum 3 adet 80 kva 2 adet 160 kva upsler yüzünden kompanzasyonu toparlıyamıyorum.cos değerlerini düzeltmek gibi bir şansımız varmı acaba, varsa belkide sistemi toparlarım diye düşünüyorum.olabilir mi, bu tip bişeyler duydunuz mu?
valla ben kapasitiften kurtulmak için kompanzasyon panomu manuel konuma alıp kondansatör gruplarını elle devreye alıp ucuk bir şekilde endüktif yazmasını engelliyorum. tabi bunu yaptığımda saat başı kontrol ediyorum durumu.