Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Nasıl yani, anlayamadım yanıtınızı..
Sadece trafonun değil diğer tüm elektrik ekipmanların (pano, generatör, trafo vs...) kendisine ait zati korumaları vardır. Benim sorum bu değil. Bu zati korumlar olmasına rağmen o ekipmanların olduğu mahallerin içine dedektörler yerleştirilerek ilave koruma...
Merhabalar,
Kompresörlerin çalışme tipleri yani basınçlı havanın hedeflenilen çalışma basıncına hangi yöntem ile getirilmeye çalıştığı önemlidir. Bu bağlamda boş ta yükte şeklinde çalışma prensibine sahip kompresörler var ise çok çok fazla enerji sarfiyatı yapacaksınız demktir.
Bence olaya...
Arkadaşlar Selamlar,
Yağlı tip bir trafonun yada jeneratörünü 4 tarafı fenslerle (fens yüksekliği 2 metredir daha yukarısı ise açıktır) ve üstü ise sundurma ile kapatılması durumunda bu mahale yangın algılama sistemi kurulur mu? Dedektörler 4 tarafı atmosfere açık bir mahalde fonksiyonel...
Sayın Oluca,
Pano imalatçısı için parantez içinde pano dizayn eden olarak tanımlama yapmışsınız. Pano imalatçısının (assemblier) görevi tasarımı orjinal imatçısına ait olan ürünü projelerine uygun montaj yapmakla yükümlüdür. Tasarım görevi yoktur. Rutin testler assemblier firmasının...
Ben de farkındayım, yeni taslak yönetmelik standartları da değiştiriyor. Bu durum hiç hoş değil bence.
Ülkemizde zaten mühendisliğe yeteri kadar önem ve değer verilmez iken, sorumlu olduğumuz standartların sayısı ve türünün gereksiz yere artması hiç uygun gelmiyor bana. Bu şartnamelerimize her...
Sayın Aumat,
Güzel bir açıdan yaklaşım da bulunmussun, fakat bu husus sadece topraklama tasarımı ile ilgili değildir.
Türkiyede çok önemli sanayi tesislerinde ANSI standardına uygun şalt YG - OG - AG ekipmanlarının kullanıldığını ve satın alınmaya devam edildiğini de belirtmek isterim. Bu...