    Kompozit silikon askı ve gergi izalatörleri

    Swallow, Raven ve Pigeon hatlarda tek askı ve tek gergi takımlarında takım başı bir adet, çift askı ve çift gergi takımlarında takım başı iki adet 40kN/11B (S40) kompozit silikon izolatör kullanılmaktadır. Hawk (477 MCM) hatlarda ise aynı şekilde tek askı ve tek gergi takımlarında takım başına...
  2. fatih5596

    Elektrik Dağıtım Proje Uygulaması

    Beton direkli ENH'lar için maksimum ENH cerleri kullanılarak tepe kuvveti hesabı yapılarak tip projedeki açıya göre istenen direk tepe kuvvetleri karşılaştırılabilir. Aynı mantık ile demir direkli ENH direkleri için de tip projedeki açılara göre direklere binen tepe kuvvetleri hesaplanabilir...
  3. fatih5596

    Elektrik Dağıtım Proje Uygulaması

    ENH direklerinde tip projesine göre açı, ag, aw ve amax kriterlerine göre seçim yapılıyor. Cer kuvveti hesabı ile açı alan direklerin hesabı ENH durumunda söz konusu değil. ENH direk seçimi biraz daha karışık, çünkü işin içine bu değerler dışında up-lift durumu, off-set durumu, iki misli buz...
  4. fatih5596

    Elektrik Dağıtım Proje Uygulaması

    Hocam trafo direği kafes direk, kafes direk seçiminde beton direklerin aksine bileşke kuvvete göre değil, direğe etkiyen kuvvetlerin x ve y bileşenleri bulunarak direkt olarak bu x ve y bileşenlerinin toplanması ile direğin tepe kuvveti hesabı yapılır. Burada ise Rx dediğimiz x eksenindeki...
  5. fatih5596

    Yalıtkanlık nasıl sağlanır?

    İsmini vermeyeyim bir dağıtım şirketinde çalışmaktayım. Artık yatırım işi olsun ya da küçük ek tesis yenileme işleri olsun, yeraltına alınan veya yenilenen şebekelerde box kullanmadan dağıtım projesi hazırlanmıyor, TEDAŞ onaylamıyor. En azından benim çalıştığım bölgede bu şekilde. Her box...
  6. fatih5596

    Yeni Enerji Nakil Hattı çizim programı SetCAD MAP-ENH

    Cevabınız için teşekkürler. Açıklığa kavuşmuş oldu. İyi çalışmalar.
  7. fatih5596

    Sehim

    Benim bildiğim kadarıyla AG ve YG-AG kısa aralıklı müşterek hatlarda sehim cetveli hazırlanmaz. TEDAŞ'ın proje onayına ilişkin usul ve esaslarda buna yönelik bir talebi de bulunmamakta. Sehim cetveline gelecek olursak: 1. Buz yükü bölgesi, iletken cinsi ve ortalama açıklıklara göre her...
  8. fatih5596

    Yeni Enerji Nakil Hattı çizim programı SetCAD MAP-ENH

    Anladığım kadarıyla program saha kotlarını web tabanlı harita verilerinden alıyor doğru mudur? Yanlış anladıysam düzeltin. Peki bu TEDAŞ'ın etüt-aplikasyon şartnamesine ne kadar uygun? Yani sahadan alım yapmadan proje hazırlamak.
  9. fatih5596

    Durdurucu Direk

    Taşıyıcı traversler iletkenin gerilme kuvvetini taşımazlar ve taşıyamazlar. Durdurucu traversler ise iletkenin maksimum gerilme halinde uyguladığı çekme kuvvetlerine dayanacak şekilde tasarlanır. Taşıyıcı traversler durdurucu direkte kullanıldığında deformasyon, bükülme ve kırılma kaçınılmazdır...
  10. fatih5596

    Tedaş 2021 birim fiyat excell

    Paylaştığınız excel formatındaki birim fiyat kitabı TEDAŞ tarafından ücretli olarak satılmakta. Forum için bir sıkıntı oluşturmasın sonra? Ayrıca bu birim fiyat kitabında tekrar güncellemeye gidilmiştir. Tek montaj fiyatından vazgeçilerek tekrar 3 farklı montaj bölgesi uygulamasına geri...
  11. fatih5596

    ENH Projesi Çizmeyi Öğrenmeye Çalışıyorum

    Belki artık sıkıcı geliyordur bunu tekrar okumak fakat Atilla Yunusoğlu Hocamızın enerji nakil hatları ile ilgili kitabını edinmenizde fayda var. Zira bu forumda da saygı değer arkadaşlarımız ellerinden geldiğince bilgi paylaşıyorlar fakat taşıma su ile değirmen bir yere kadar dönüyor. Tüm...
  12. fatih5596

    Otoprodüktör Hücresi Nedir?

    Otoprodüktör hücresi, standart bir kesici hücresinin içerisinde aynı zamanda gerilim ölçü trafosunun bulunan halidir. Otoprodüktör binanızın şebekeye bağlandığı noktada bu gerilim ölçü trafosu ile şebeke gerilimini ölçer, şebekede enerji kesildiğinde gerilim seviyesi düşeceğinden bunu...
  13. fatih5596

    Güneş enerji santrali otoprodüktör hücresi

    Bağlantı anlaşması TEİAŞ ile yapılmayan yani doğrudan dağıtım şebekelerine bağlanan tüm üretim santralleri için otoprodüktör fideri kriterleri aranmakta. Yanlışım varsa diğer saygı değer hocalarımız düzeltsinler. Sadece proje tesis ile uğraştığımdam maalesef markalar konusunda yardımcı...
  14. fatih5596

    Ampermetre de okunan değer bize aslında ne gösterir ?

    Ampermetreler aslında seri bağlantıkları kolun üzerindeki akımı ölçmezler. Bu kolun iletkeni üzerinde akan akım tarafından üretilen manyetik alanın şiddetini ölçerler. Maxwell denklemleri setinin 4. denklemi olan Amper Yasasını bu senaryoya göre çözerseniz, manyetik alan şiddetinden iletken...
  15. fatih5596

    Elektrik direği korkuluk mesafesi

    EKAT Yönetmeliği Madde 44 (o) bendinde bu mesafeler belirtilmiştir. Buna göre; Madde 44-o) (Değişik:RG-08/02/2007-26428) Alçak ve yüksek gerilimli demir direklere zeminden en az dört metre yükseklikte ve gerilimli bölüme üç metreden daha fazla yaklaşmayacak bir tırmanma engeli tesis edilir...