3 hafta bize kafayı yedirten kablo ektedir :) Davlumbaz yanılmıyorsam 12 senelik falan olması lazım. Fakat biz bu davlumbazı fırın, ocak+davlumbaz ve bulaşık makinesi olarak set halinde almıştık. Siemens markaları. Hiç biri sorun yaşatmadı. Demek ki davlumbazın içindeki yağlar kablonun içine...
Anlamadım ama sağlam kabloyu değiştirdiğimi düşünmeye sizi ne itti? Kablo arızalıydı sigorta atıyordu diyorum değiştirdim atmıyor diyorum siz bana muhtemelen sağlam kabloyu değiştirdiniz diyorsunuz. Yüzlerce cevap yazılı diyorsunuz. Başlarda bir tane arkadaş sigortaları tek tek kapatarak...
Orası benim için hala bir muamma. Hatta size bir muamma daha söyleyeyim. Bölgesel şalterleri tek tek kapatarak hangisinde sorun olduğunu saptamadan önce günde 1-2 kereliğine 10 dakikalığına krize giren elektrik saptamayı yaptıktan sonra arızalı olan şalteri her kaldırdığımda tık diye atmaya...
Başta klemensi değiştirdim sorunum çözülmedi. Sonra güç kablosunun motora giren ucunu motordan ayırdım ve tekrar denedim, yine attı. Sonra kabloyu klemensten ayırıp faz ve nötr uçlarını dikkatli bir şekilde prize soktum atmadı. Sorunun topraktan kaynaklandığını farkettim. Klemense geri dönüp faz...
Güncelleme: Sorun nokta atışı tespit edildi. Davlumbazın güç kablosunda kaçak varmış. Davlumbazın motorundan çıkarmama rağmen kablonun diğer ucundaki faz, nötr ve toprak uçları klemense bağlı olduğu için KAR atıyor. Kablonun kendisinde bir sıkıntı olduğunu tespit ettim. Kabloyu yenilediğim zaman...
İyi haberlerim var. Arızanın 1 numaralı şalterden kaynaklandığı kesin olarak tespit edildi. KAK 3 saniyede bir atar durumdayken evin şalterlerini tek tek indirerek KAK ni açıp denedim ve soruna sebebiyet veren şalteri buldum. Sonra elektriklerin eski haline dönmesini bekledim (hatırlayacak...
Bugünkü krizde bir üyenin de dediği gibi alanı daraltma yöntemini denedim. 1. Şalterin kontrol ettiği cihazlardan birinde olduğundan şüpheleniyorum. Tek tek kapatarak KAK'ni kriz anında gözlemledim ve sorunun 1. şalterde olduğuna inanıyorum. 1-2 gün o şalteri kapalı tutarak deneyeceğim, eğer...
Her yazana çok hızlı cevap verdim, elimden geldiğince ilgilendim konuyla. Neye dayanarak “konu sahibi tarafından devamı gelmiyor” dediniz gerçekten bilmiyorum.
Bir dahaki gidişinde dediğiniz sigortalarla alanı daraltma yöntemini deneyeceğim. Ayrıca maalesef evdeki eşyaların neredeyse tümü ankastre olduğu işin fişlerinin takılı olduğu prizlere bir yıldız tornavida ve yaklaşık 5-10 dakikalık işlem sonrasında erişebiliyoruz.
Atma ilk gerçekleştiğinde yağmur yoktu, onun dışında evdeki tüm eşyalar 10 senedir durdukları yerde duruyorlar. Yani buhar ya da nem ile temas eden bir priz bulunduğunu sanmıyorum. Kaldı ki bütün prizleri ıslanma vs var mı diye tek tek kontrol ettim.
teşekkür ederim denedikten sonra sizleri bilgilendireceğim
Edit: Cihaz 6000₺. 200 liralık kaçak akım rölesini 6000₺ lik cihaz ile kontrol etmektense yeni bir röle almayı daha mantıklı buluyorum şahsen :rolleyes:
Dediğiniz gibi bir priz arızası olsa o prize bağlı olan bir cihaz olduğu sürece rölenin sürekli atması lazım değil mi? Benim en çok garibime giden kısım zaten tamamen rastgele zamanlarda nüksetmesi.