İyi günler,
Elimde fatek plc ve beijer ekran var.Programlarını yükledim fakat ilk defa bunlarla çalışma yapacağım.Örnek birkaç tane plc ve ekran uygulaması paylaşabilirmisiniz.Mesela ekrandan plc'ye start-stop yaptıran,plc programındaki Timer değerini ekrandan ayarlayan, plc programındaki aktif...
P1032 değerinin 0 veya 1 olması hiçbir etki yapmıyor.parametrelerle ilgili dökümanda p1032 değerini 1 yapın diyor ama denedim fark etmedi.yardım edebilecek daha önce bu engellemeyi kullanmış kimse yokmu???
mm440 sürücüyü bop panelden çalıştırıyorum.motorun ters dönmesini hangi parametreden engelleyebilirim.Makina operatörleri yanlışlıkla ters döndürme tuşuna basıyorlar ve buda mekanik sorunlara yol açıyor.Yani o tuşa basılsa bile etkisiz hale getirmek istiyorum.
Yardımınız için şimdiden teşekkür...
En basiti darbe akım rölesi.Moellerin otomatik sigorta boyutunda modelleri var.İlla kumandayla kontaktörle uğraşacağım dersen eski konuların içinde vardı.
müdür sen dalga mı geçiyorsun.çekirge misali sorudan soruya zıplıyorsun.hele bir soruna cevap gelsin diğerlerinide sorarsın
Reset sadece arızayı silmektir fikrine katılmıyorum.Örneğin sayıcılı bir kumanda devresi de istenen sayıya ulaştığında manuel veya otamatik resetlenir,sayma işlemi yeniden başlar.Ters zaman rölesini duydum ama nedir nasıl çalışır anlamış değilim.Kullanan arkadaşlar varsa öğrenmek isteriz.
sayın batmnli verdiğiniz standart pano içimi yoksa genel elektrik tesisatını da kapsıyor mu?Şayet hiç bir 3x2.5 ttr kabloda kırmızı kablo görmedim.
Zaten karışıklıkta burdan başlıyor.Zayıf akım kablo renkleri ve kuvvetli akım kablo renkleri adı altında oluşturulmalı bu standartlar.İlk mesajda...
Öncelikle motor start butonu kalıcı tip olmalıdır.İllaki start-stop butonuyla çalıştıracağım dersen mühürlemeli bir röle üzerinden terminal uçlarını geçirmelisin.
Daha sonra motoru 75hz de çalıştırabiliyormusun.sayın elektriktahsin'in dediği paremetreleri gir.Eğer 5 ve 6 nolu terminallere aynı...
P701 ve P702 PARAMETRELERİNİ 16 YAP.
P1001 (Sabit frekans 1)= 50 olacak
p1002 (Sabit frekans 2)= 25 olacak
Aynı anda 5 ve 6 nolu terminale sinyal gelirse p1001+p1002 oluyor.
istenirse p1002 parametresi direk 75' ayalanır bu durumda sadece 6 nolu teminale sinyal gelmelidir.