  1. Termik + Kontaktör + Vaviyen Anahtar

    Ustalar Dostlar affınıza sığınıyorum... Atalarımız boşuna dememiş 'ucuz etin suyu yavan olur' diye, ucuza kapatalım derken 3 gün boşu boşuna kafa yordum çözüm aradım. Sorun Vavien Anahtarın Çin malı gibi bişey olması ve içindeki kontakların tam görünmemesi artı gravür gibi üzerine çizilen...
  2. Termik + Kontaktör + Vaviyen Anahtar

    Aynende öyle bağladım ustam, derdi nedir bi anlayamadım, acaba vavien bu termik ile kontaktör arası mümkün değilmi düşünmeye başladım, başka bi fikri olan varmı ustalarım? :)
  3. Termik + Kontaktör + Vaviyen Anahtar

    Ferhat ustam sorun tamda bu saten, şu an senin en son gönderdigin şema gibi bağlı. Termik 96 klemensinde akım var yani faz, Kondaktör A2 de akım yok dolasıyla bunu böyle bağladığımda 1.ci anahtardan açıp kapata biliyorum, 1 den açıp 2.ci den kapattımmı 1.ci anahtar devre dışı kalıyor...
  4. Termik + Kontaktör + Vaviyen Anahtar

    Teşekürler Ferhat Usta, galiba nerde hata yaptığımı şimdi anladım. Resimdeki bağlantıları isimlendirdim sanırım tamda böyle olması gerek değilmi, bi onaylarsan sevinirim. Bunu yarın bağlayıp test edip size döneceğim.
  5. Termik + Kontaktör + Vaviyen Anahtar

    Sami ustam darbe akım röle fiyatını görünce ilk bi bilen ustalara sorayım dedim Yok daha onu denemedim usta
  6. Termik + Kontaktör + Vaviyen Anahtar

    Selam Ustalar, Ustalar bir Kuyu Pompasını Termik ve Kontaktör ile calıştırıyorum, Kontaktörde A2 klemensi ile Termikdeki 96 klemensi arasında bir standart ac kapa anahtarım var. Su Pompası iki ayrı noktaya su veriyor araları yaklaşık 50m civarı. Simdi problemim şu, bu anahtarı söksem ve bu iki...