Merhabalar, danfoss 132f0018 model sürücünün hem 4-20mA çıkışını kullanarak otomatik olarak frekans girmek istiyorum. Aynı zamanda manuel olarakta frekans girmek için potansiyometre bağlamak istiyorum. Bunu nasıl yaparım. Yardımcı olursanız sevinirim.
Yapılan tek değişikliğin toprak barasını sök tak olduğu için o şekilde yazdım. Muhtemelen o yüzden oldu demiştim. Değerlendirme raporu veren firma geldi aynı ölçümü gerçekleştirdi. Herhangi bir durum yok ben merak ettiğim için sormuştum. Linkleri zaten inceledim değişikliği firma yapıcaktı...
Tekrar ölçüm sağlandı. Herhangi bir sorun oluşmadı. Kaçak akımlar açma yaptı. Toprak barasını söküp tekrar takmıştık. Bulunduğu noktayı temizleyip muhtemelen temas ile alakalı bir sorun oluştu.
Merhabalar, kaçak akım rölesi testini yaparken fark ettik. Kaçak akım rölesi nötr toprak temasında devreyi açmıyor nötr ve fazlar bağlı kaçak akım bağlantısında sorun görünmüyor. Başına gelen var mı? Yardım ederseniz sevinirim.
Maalesef tekrar bakamadım. Gıda fabrikasında çalışıyorum. Her zaman deneme fırsatım olmuyor. İlginiz için teşekkür ederim. Harici bir powersupply bulunuyor. Sensör sağlam sensoru ı/o girişine bağladığım zaman çalışıyor. Muhtemelen çoklayıcıyı yanlış bağladım. :) Tekrar denicem dönüş sağlarım...
Merhabalar, elimde weidmuller 7760054122 ACT20P-CI-2CO-OLP-S marka model de analog çoklayıcı var. Bağlantısını yaptım fakat sinyal alamadım. Plc de hata verdi. Giriş kısmına sensörün analog sinyal ucunu girdim diğer uca da gnd girişi yaptım. Çıkışların birisini PLC girişine girdim. Diğerini de...
Merhabalar, crox 4v310-08 24vdc bobinli pnömatik valfim var. Bobine elektrik verdiğim zaman kontaklarda herhangi bir değişiklik olmuyor. Bir uçtan hava girişi yapıyorum. Elektriği açtığımda hava kesintisi olmuyor. Sorun ne olabilir kutusundan yeni çıkardım. Başka valf açtım oda aynı şekilde...
Gıda işletmesinde olduğumdan dolayı makineler bantlar vs yıkanıyor. Nasıl oluyorsa bu trafonun içerisine de su girmiş sanırım bazı köprüler kopmuş oksitlenme ile beraber zarar görmüş. Tavsiye edebileceğiniz trafo var mı? Pano içerisi için izolasyon trafosunu pano içerisine almam daha sağlıklı...