Pnömatik valf bağlantısı

c.yapar

Üye
Katılım
7 Eyl 2021
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
26
Merhabalar, crox 4v310-08 24vdc bobinli pnömatik valfim var. Bobine elektrik verdiğim zaman kontaklarda herhangi bir değişiklik olmuyor. Bir uçtan hava girişi yapıyorum. Elektriği açtığımda hava kesintisi olmuyor. Sorun ne olabilir kutusundan yeni çıkardım. Başka valf açtım oda aynı şekilde sorun yaşadım. Bağlantıyı yanlış yaptığımı düşünüyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Teşekkür ederim. Tekrar kontrol edip aksilik olursa dönüş sağlayacağım.
 
24vdc verdiğiniz halde havayı da bağladıysanız valf manuelde olabilir valf üzerinden butonun yönünü değiştirin

A ve B HAVA ÇIKIŞLARI ( PİSTONA BAĞLANACAK TARAF)
P HAVA GİRİŞİ
R VE S EGZOS ÇIKIŞLARI
Bağlantısını yaptım. Çalıştırdım. Valf kapandığı zaman egzos çıkışlarından havayı atmıyor. Sebebi ne olabilir
 
valf egzozunda sürekli hava atmaz açıp kapatmada sırasında anlık olarak atar sonra bırakır sürekli ordan hava atarsa valfin keçe ve oringlerinde problem vardır
Hava kacağı olacağı için sürekli kompresör hava basıncını sağlamak için çalışır
 
valf egzozunda sürekli hava atmaz açıp kapatmada sırasında anlık olarak atar sonra bırakır sürekli ordan hava atarsa valfin keçe ve oringlerinde problem vardır
Hava kacağı olacağı için sürekli kompresör hava basıncını sağlamak için çalışır
Teşekkür ederim.
 