apollo77 kullanıcısının son içeriği

  1. apollo77

    0.75 kw servo alarm sinyali alma

    Cevabınız için teşekkürler, sürücüler sadece hata verdiğinde , alarm a düştüklerinde çalışacağı için çok sorun olmaz diye düşünüyorum, role sadece hata verdiğinde bobini çekiyor, diğer durumlarda yükte olmayacak şekilde ayarladık.
  2. apollo77

    0.75 kw servo alarm sinyali alma

    cevabı cevabınız için teşekkürler., şöyle bir çözüm ürettik, harici beslemeden rolenin a1 ine 24 volt girdik, harici nötürü D03 - ye girdik D03+ yı da rolenin a2 sine girdik. parametrelerden P06-21 i 1 yaptık, alarm output. p06-24 de 0 active low yaptık, böylece role alarm gelene kadar...
  3. apollo77

    0.75 kw servo alarm sinyali alma

    merhab; elimde jasd7502-20b model 4 adet sürücü ve servo mevcut, bunlardan bir cnc makinesi yaptım, cnc normal düzgün bir şekilde çalışıyor fakat şöyle birşey yapmak istiyorum, spindle olarak kullandığım servo, veya her hangi servodan birisi alarm verdiğinde, cnc kontrol kartındaki acil stop...