Merhaba arkadaşlar iş sebebi ile artık bu bölgeye taşınmış bulunmaktayım. Tüm model ve güçte abb ac ve dc sürücüler, siemens, schneider, omron, gmt plc ler ve dahası otomasyon sistemlerinizde destek ve yardıma hazırım.
Ahmet- 0537 217 6203
Samet bey merhaba,
Üst tarafta ACS310 için bu konuyu açıklamıştım. Yeni seri sürücüler içinde aynı sistem geçerlidir. Parametre listesinde bazı değişimler söz konusudur sadece. Bununla birlikte ACS580 lerde sadece pid kontrolü ile tek motor sürebilirsiniz. Çoklu motor kontrolleri için pompa...
Merhaba Samet bey,
Öncelikle sürücünüzün pompa kontrol sürücüsü olması gereklidir. Bunlar dışında sadece pıd kontrolü yapabilirsiniz fakat çoklu motor kontrolü yapamazsınız.
merhaba,
ACS800 lerde 50.01 parametresini genel olarak haberleşme sistemlerinde hız bilgisi paylaşırken bu bilginin skalalaması için kullanıyoruz. Burası default olarak 1500rpm olarak gelmektedir. Bununla birlikte yüksek hızlı motorlarda hız kontrolünü stabil hale getirmek içinde motor devri...
Doğrudur evet. Bu projede bu şekilde çalışıyor. her motor için bir şebeke ve bir sürücü kontaktörü mevcut. kontaktörlerin kontrolü sürücüden otomatik sağlanıyor. start verildiğinde 1 motor sürücü kontaktörü çeker feedback sinyaline göre %100 e ulaştığında çok kısa bir süre içinde(bu süre...
Merhaba,
örnek bir proje ekliyorum. Tabi burada farklı bir çalışma prosedürü var ama mantık aynı. Röle kablolamasını incelemeniz yeterli olur diye düşünüyorum.
ACS550 de modbus RTU olarak dahili zaten. ASCII mevcut değil. herhangi bir seçim yapmanıza gerek yok dahili portu kullanıyorsanız RTU olarak kullanıyorsunuz demektir.
Merhaba,
Geç cevap için kusura bakmayın. Delta PLClere tam hakım değilim ancak decimal için direk yazmanız gerekiyor diye hatırlıyorum. 'K' koymadan 40001 deneyin. Eğer buda olmaz ise 1150 deneyin. Bu ABB sürücülerinde modbus için kontrol word un sürücü hazır durumunun decimal karşılığıdır.
merhaba,
Evet yaptıklarınız doğru. Ancak sürücü üzerindende gerekli ayarları yapmanız gerekiyor. Sürücünün 53. grup paramereleri içerisinden gerekli haberleşme ayarlarını girin. Node adress, baudrate ve parity gibi. daha sonra 10.01 ve 11.03 den start ve referans kaynaklarınıda haberleşme...
Merhaba,
Rs232 portu ile sürücüler üzerinde dahili olarak bulunan modbus portundan paralel bağlayarak haberleşebilirsiniz. Her sürücünün node adresini değiştirip örneğin 1 ve 2 nolu sürücü şeklinde komut göndererek her birini ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz.
Merhaba,
Atölye ortamında test için lokal modu kullanabilirsiniz. Bunun için sürücü paneli üzerinde LOC/REM tuşunu kullanarak sürücüyü lokale alın. ekranda sol üstte loc yazısını göreceksiniz. Daha sonra ok tuşları ile deviri yükseltecek starta basabilirsiniz. Bu şekilde en basit şekilde...
Malesef elimde hazır bir döküman mevcut değil. Sürücü parametre ayarlarıda kısmet kolay ancak sürücüyü daha önce kurcalamamış biri için karışır olabilir. Pano imalatı ve proje konusunda size yardımcı olabilirim. Özelden yazın lütfen.