Arama sonuçlarınız

  1. ABB_DRİVE_PRO

    Sakarya-Adapazarı-Hendek otomasyon destek

    Merhaba arkadaşlar iş sebebi ile artık bu bölgeye taşınmış bulunmaktayım. Tüm model ve güçte abb ac ve dc sürücüler, siemens, schneider, omron, gmt plc ler ve dahası otomasyon sistemlerinizde destek ve yardıma hazırım. Ahmet- 0537 217 6203
  2. ABB_DRİVE_PRO

    ABB Yazılımcı destek

    Merhaba murat bey, Geç dönüş için kusura bakmayın. numaranızı alabilirmiyim özelden ve ya buradan yazabilirsiniz.
  3. ABB_DRİVE_PRO

    ABB Yazılımcı destek

    Murat bey merhaba; Plc backup mevcutmu elinizde. ABB plc lerde upload yok çünkü.
  4. ABB_DRİVE_PRO

    Dcs400,dcs600,dcs800

    Tüm abb marka dc sürücülerinizin devreye alma ve arıza konularında yardımcı olabilirim. Saha ve uzaktan servis hizmetlerimiz mevcuttur.
  5. ABB_DRİVE_PRO

    Tek Sürücü ile Çoklu Pompa Kontrolü

    Samet bey merhaba, Üst tarafta ACS310 için bu konuyu açıklamıştım. Yeni seri sürücüler içinde aynı sistem geçerlidir. Parametre listesinde bazı değişimler söz konusudur sadece. Bununla birlikte ACS580 lerde sadece pid kontrolü ile tek motor sürebilirsiniz. Çoklu motor kontrolleri için pompa...
  6. ABB_DRİVE_PRO

    ABB Sürücü-Kontrol Cihazı ve PT100 Bağlantısı

    Merhaba Samet bey, Öncelikle sürücünüzün pompa kontrol sürücüsü olması gereklidir. Bunlar dışında sadece pıd kontrolü yapabilirsiniz fakat çoklu motor kontrolü yapamazsınız.
  7. ABB_DRİVE_PRO

    ABB Sürücüler

    merhaba, ACS800 lerde 50.01 parametresini genel olarak haberleşme sistemlerinde hız bilgisi paylaşırken bu bilginin skalalaması için kullanıyoruz. Burası default olarak 1500rpm olarak gelmektedir. Bununla birlikte yüksek hızlı motorlarda hız kontrolünü stabil hale getirmek içinde motor devri...
  8. ABB_DRİVE_PRO

    Tek Sürücü ile Çoklu Pompa Kontrolü

    Doğrudur evet. Bu projede bu şekilde çalışıyor. her motor için bir şebeke ve bir sürücü kontaktörü mevcut. kontaktörlerin kontrolü sürücüden otomatik sağlanıyor. start verildiğinde 1 motor sürücü kontaktörü çeker feedback sinyaline göre %100 e ulaştığında çok kısa bir süre içinde(bu süre...
  9. ABB_DRİVE_PRO

    Tek Sürücü ile Çoklu Pompa Kontrolü

    Merhaba, örnek bir proje ekliyorum. Tabi burada farklı bir çalışma prosedürü var ama mantık aynı. Röle kablolamasını incelemeniz yeterli olur diye düşünüyorum.
  10. ABB_DRİVE_PRO

    Delta plc - delta sürücü ve abb sürücü arasında rs485 haberleşme kurulumu

    ACS550 de modbus RTU olarak dahili zaten. ASCII mevcut değil. herhangi bir seçim yapmanıza gerek yok dahili portu kullanıyorsanız RTU olarak kullanıyorsunuz demektir.
  11. ABB_DRİVE_PRO

    Delta plc - delta sürücü ve abb sürücü arasında rs485 haberleşme kurulumu

    Merhaba, Geç cevap için kusura bakmayın. Delta PLClere tam hakım değilim ancak decimal için direk yazmanız gerekiyor diye hatırlıyorum. 'K' koymadan 40001 deneyin. Eğer buda olmaz ise 1150 deneyin. Bu ABB sürücülerinde modbus için kontrol word un sürücü hazır durumunun decimal karşılığıdır.
  12. ABB_DRİVE_PRO

    Delta plc - delta sürücü ve abb sürücü arasında rs485 haberleşme kurulumu

    merhaba, Evet yaptıklarınız doğru. Ancak sürücü üzerindende gerekli ayarları yapmanız gerekiyor. Sürücünün 53. grup paramereleri içerisinden gerekli haberleşme ayarlarını girin. Node adress, baudrate ve parity gibi. daha sonra 10.01 ve 11.03 den start ve referans kaynaklarınıda haberleşme...
  13. ABB_DRİVE_PRO

    Delta plc - delta sürücü ve abb sürücü arasında rs485 haberleşme kurulumu

    Merhaba, Rs232 portu ile sürücüler üzerinde dahili olarak bulunan modbus portundan paralel bağlayarak haberleşebilirsiniz. Her sürücünün node adresini değiştirip örneğin 1 ve 2 nolu sürücü şeklinde komut göndererek her birini ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz.
  14. ABB_DRİVE_PRO

    Tek Sürücü ile Çoklu Pompa Kontrolü

    Merhaba, Atölye ortamında test için lokal modu kullanabilirsiniz. Bunun için sürücü paneli üzerinde LOC/REM tuşunu kullanarak sürücüyü lokale alın. ekranda sol üstte loc yazısını göreceksiniz. Daha sonra ok tuşları ile deviri yükseltecek starta basabilirsiniz. Bu şekilde en basit şekilde...
  15. ABB_DRİVE_PRO

    Tek Sürücü ile Çoklu Pompa Kontrolü

    Malesef elimde hazır bir döküman mevcut değil. Sürücü parametre ayarlarıda kısmet kolay ancak sürücüyü daha önce kurcalamamış biri için karışır olabilir. Pano imalatı ve proje konusunda size yardımcı olabilirim. Özelden yazın lütfen.
  16. ABB_DRİVE_PRO

    Tek Sürücü ile Çoklu Pompa Kontrolü

    Merhaba, Abb sürücülerinde bu sisteme multipump SPFC sistemi deniliyor. ACS310/355 ve ya ACQ580 serilerinde bu özellik mevcut. Sistem için parametreler ile birlikte pano içi devrede önemli.
  17. ABB_DRİVE_PRO

    Tavanda gezen vinçlerde kullanılan sürücülerin ayarı hakkında bilgi ?

    Merhaba, Konuya şöyle açıklık getireyim. Vinç uygulamalarında özellikle kanca sürücülerinde mekanik fren açma ve kapama zamanlarının sizin de dediğiniz gibi yükün kaldırma ve durdurma anlarındaki hareketine büyük etkileri vardır. Fren, sürücü start anında açılırsa sürücünün yükü tutabilecek...
  18. ABB_DRİVE_PRO

    Abb acs1310 motor sürücü arduino ile hız kontrolü

    Merhaba, ABB ACS310 serisi sürücülerde dahili PID sistemi bulunmaktadır. Harici bir kontrolör kullanmadan sadece bir sıcaklık sensörü ile sıcaklığa bağlı hız kontrolü yapmanız münkün.
  19. ABB_DRİVE_PRO

    Abb acs580 sürücü hız set değeri gönderme

    merhaba, Sürücünüzde haberleşme aktif mi? birde sürücü referans kaynağı olarak haberleşme seçilmiş mi ? bunları kontrol edermisiniz.
  20. ABB_DRİVE_PRO

    PID Kontrollü Fan veya Pompa Panosu

    ABB sürücülü PID kontrollü 6 pompa ve ya fana kadar pano dizaynı, tasarımı ve üretimi konusunda yardım için iletişime geçebilirsiniz. Basınç kontrolü-Sıcaklık kontrolü-Seviye kontrolü-Akış kontrolü
Geri