YILDIZ KONUMUNDA AŞIRI AKIM ÇEKME SORUNU

nicaleus

Üye
Katılım
5 Şub 2007
Mesajlar
219
Puanları
6
Yaş
39
Konum
Bursa
Merhabalar. 11kw motorumuz sargıdan geldi. Yıldız üçgen yol veriyoruz. Yıldızda kalkış anında aşırı akım çekiyor ve termik atıyor. Kısa süreli termiği iptal edip denettim, üçgene geçtiğinde ise motorun durduğunu görüyoruz.

Benim aklıma gelen bobinajcının bobin giriş çıkışlarında karışıklık yapması. Ancak motor uzakta ve gittiğime değsin istiyorum. Sizce bunun olma ihtimali nedir?

-Kontaktör ve termik ekipman sıfır,otomatlar sağlam,voltaj dengeli.


Yanıma analog ölçü aleti ve pilimi alacağım. Sn. @fahri yetiş üstadımızın metodu ile de kontrol edeceğim.
Bu veya benzer sorunu yaşayan bilgi sahibi üyelerimizin yardımını bekliyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Teşhisiniz dogru, bobıunaj sonrası böyle sıkıntılar yaşanabilir. Her biri grubun kendi içlerındekı iki ucu ters çıkış yapılmış olabilir. Sıra ile her bir grubun uclarını kendi aralarında yer değiştiriniz. En fazla 3. denemede dogruyu bulkursunuz.
 
Metodun sonucunu bekliyorum.
 
İlginize teşekkür ediyorum. Bu akşama kadar yolda olacağım. Aksilik çıkmaz ise 20:00 gibi makinaya bakıyor olacağım. Sonucu bildireceğim
 
Merhabalar. Sorunu çözdüm.
İlk önce sn Fahri Yetiş in anlatimiyla sargilarda oluşan manyetik alan yardimiyla yön tayini yaptım. Sorun yoktu.
Asıl sorun bobin klemensinde xyz uçlarının sırasındaki yanlislikmis. Ektekinin aynısı olan bağlantı sözkonusuydu. Yıldızda kalkış yapabiliyor ancak üçgene geçince duruyordu.Ücgende sargılara aynı fazlar denk geldiğinden motor dönmüyordu. Xyz ye denk gelen fazları değiştirince düzeldi. Bizde rahat bir nefes aldık :)
 

Ekli dosyalar

  • images.jpeg
    images.jpeg
    10.1 KB · Görüntüleme: 16
Yön tayinini ! yanlış yapmışsınız.Bulduğunuzu söylediğiniz yanlışlığı,benim metodum ile tesbit edebilmeniz gerekirdi.Benim metodum,tam da bu işler için çözümdür.
 
Tam olarak sorun şuydu bobin girişinde r fazı çıkışında r fazı, digerinde de s giriş s cikis seklinde idi. Denedigim yontem suydu;
U giris X cikis olarak belirledigim bir bobine U+ X - şeklinde pilden besleme verdim. Ölçü aleti V ucunda- Y ucunda + olacak şekilde sağa saptı. W -, Z+ şeklinde devam etti.

Bobin sargılarında yer değişikliği yapmadım. Ücgen klemensinde fazları birer kaydırarak bağladım ve çözüldü.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2014-11-15-18-38-04.png
    Screenshot_2014-11-15-18-38-04.png
    1.8 MB · Görüntüleme: 34
Eski hali buydu ( sarımdan önce )
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2014-11-15-18-35-26.png
    Screenshot_2014-11-15-18-35-26.png
    1.7 MB · Görüntüleme: 28

Forum istatistikleri

Konular
128,214
Mesajlar
915,864
Kullanıcılar
449,995
Son üye
osmanguney15

Yeni konular

Geri
Üst