Yeni binada prize yüksek güçlü bir cihaz taktığımda kısılma.

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan alprclkts
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Sorun rolede olamaz. Teknik olarak böyle bir aciklama mümkün değil.
Dairenin bütün linyelerinin nötrleri kaçak akım rolesinin nötr çıkış bağlantısında birleştirilerek bağlanmıştır ve ilgili linye nötr gevsektir. Role değişiminde o gevşeklik giderilmiştir. Olasılık olarak tek teknik açıklaması bu.
Kakr'ni sökerken vidalarda aşırı bir gevşeklik hissetmedim ama tabii ki kabloları düzgün bir şekilde bağlayıp röleye sıktım , bunun da etkisi olabilir :)
 
Az önce tekrar kontrol ettiğimde yine bir kısılma farkettim :) sorunu basit bir şeyde aramakla hata etmişiz demek ki :) binanın elektrikçisine tekrar ileteceğim durumu bakalım :)
 