suleyman.ozsoy85
Üye
- Katılım
- 3 Şub 2023
- Mesajlar
- 6
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
Bazı yanlışların var.Projede b6 yı Almanca kodlamışlar galiba. A yazan Automatisch (otomatik) in A sı, H yazan Handbuch (manuel) H si olsa gerek. Anahtarda A-0-H konumları var. 0 konumdayken kontakların hepsi açık, A konumuna alınca 1-2 ve 4. b6 kontakları kapanıyor. H konumuna alınca 3. b6 kontağı kapanıyor. 1-2 ve 3 birlikte hareket ediyor. 4 numara onlardan bağımsız gözüküyor.
Ekli dosyayı görüntüle 95365
Bazı yanlışların var.
1-b6 butonu otomatik manuel anahtarı-(doğru)
2-Kontakların hepsi açık-(yanlış- fotodaki 1 ile gösterilen kontak kapalı diğerleri açık)
3-A konumuna alınca 1-2 ve 4. b6 kontakları kapanıyor.(yanlış-1 açılıyor-2-4 kapanıyor)
4-H konumuna alınca 3. b6 kontağı kapanıyor.(doğru)
5-1-2 ve 3 birlikte hareket ediyor. (yanlış-1-2-4 birlikte hareket ediyor)
6-4 numara onlardan bağımsız gözüküyor.(yanlış-4 numara 1-2 nolu kontaklarla beraber hareket ediyor.)
fotodaki 1-2 ve 4 nolu kontaklar A konumuna 3 nolu kontak H konumuna takılacak.
Genel olarak dediğiniz doğru kesik çizgilerler gösterilmesi gerekir. Ama çizimde kesik çizgi ile gösterilemeyecek durumlarda gösterilmez. Bu projede olduğu gibi. Bu projede çizimi yapan anahtarın pozisyonlarını A ve H harfi ile belirtmiş. Kontaklarada 0 dan A ya ve 0 dan H ye olarak kontaklarda göstermiş. Ekli fotoda benim çizdiğim projede olduğu gibiBenim bildiğim projelerde kesik kesik çizgi o kontakların bir biri ile mekaniki olarak bağlı olduğunu göstermek için kullanıldığıdır. Kırmızı ok kumanda koludur, mavi ok mekaniki bağlantı hattıdır. Benim bilgim bu yönde. Siz verdiğiniz bilginin doğruluğundan %100 eminseniz birşey diyemem.
Ekli dosyayı görüntüle 95371
Başka bir kumanda devresinden..
Ekli dosyayı görüntüle 95372
Öylese 1 nolu kontak normalde açık değil mi? Yani gösterdiğim kırmızı ok kumanda kolu değil mi? 4 nolu kontak şemada uzakta kaldığı için dediğiniz gibi birlikte hareket ettiğini göstermemiş olabilirler.Genel olarak dediğiniz doğru kesik çizgilerler gösterilmesi gerekir. Ama çizimde kesik çizgi ile gösterilemeyecek durumlarda gösterilmez. Bu projede olduğu gibi. Bu projede çizimi yapan anahtarın pozisyonlarını A ve H harfi ile belirtmiş. Kontaklarada 0 dan A ya ve 0 dan H ye olarak kontaklarda göstermiş.
ekli fotodaki mavi kumanda kolu kırmızı işaretli olanda A konumunda normalde kapalı kontakÖylese 1 nolu kontak normalde açık değil mi? Yani gösterdiğim kırmızı ok kumanda kolu değil mi? 4 nolu kontak şemada uzakta kaldığı için dediğiniz gibi birlikte hareket ettiğini göstermemiş olabilirler.
Devrelerimi yaktınızekli fotodaki mavi kumanda kolu kırmızı işaretli olanda A konumunda normalde kapalı kontak
Özel bir sebebi yok. Sizin paylaşmış olduğunuz dol devresinde olduğu gibi A kontaktörünün güç kontakları kesik çizgi ile birleştirilmiş. Ama A kontaktörünün yardımcı kontağı ayrı gösterilmiş ama kesik çizgi ile birleştirilmemiş. Mekaniksel olarak aynı anda hareket ediyorlar. Butonlarda anahtarlarda da böyle oluyor. Projedeki hatlar fazla keşişmesin karmaşık olmasın diye ayırıyorlar.Devrelerimi yaktınız. Sizin çizdiğiniz projede S1 anahtarının bir kontağında kumanda kolu var diğerinde yok. S2 nin her iki kontağında da kumanda kolu var. Özel bir sebebi mi var?